Eu preciso do disjuntor e do receptáculo AFCI para correr mais de 70 pés?

1

Estou instalando fiação de 120v para um ambiente tipo dormitório, e alguns dos quartos estão a mais de 70 pés do painel do disjuntor. A NEC diz que o home run não pode exceder 50 pés por 14 AWG e 70 pés por 12 AWG condutores. Se o primeiro receptáculo no circuito de derivação tiver que ser um receptáculo de AFCI.

Então, no caso em que o 1º receptáculo está a mais de 70 pés do painel, eu preciso dos dois (um disjuntor AFCI e um Receptáculo ACFI)?

    
por WWR 11.10.2016 / 23:55

1 resposta

Eu posso estar errado aqui, mas do jeito que o código está escrito, a duração do circuito só deveria importar se ...

  • A proteção AFCI é fornecida por um dispositivo do tipo receptáculo instalado na primeira saída.
  • Um disjuntor de proteção contra arco suplementar é instalado na origem do circuito e um dispositivo AFCI do tipo receptáculo é instalado na primeira saída.

210.12 (A) (1) permite que o circuito seja protegido por um " interruptor de circuito de falha de arco tipo combinação ", sem qualquer menção ao comprimento do circuito. Então, eu esperaria desde que você esteja instalando um AFCI tipo combinação, e não um " disjuntor de proteção de arco suplementar ". Então não deve haver problema. Mas sou conhecido por interpretar mal o código de tempos em tempos.

National Electrical Code 2017

Chapter 2 Wiring and Protection

Article 210 Branch Circuits

210.12 Arc-fault Circuit-Interrupter Protection.

(A) Dwelling Units. All 120-volt, single-phase, 15- and 20-ampere branch circuits supplying outlets or devices installed in dwelling unit kitchens, family rooms, dining rooms, living rooms, parlors, libraries, dens, bedrooms, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways, laundry areas, or similar rooms or areas shall be protected by any of the means described in 210.12(A)(1) through (6):

(1) A listed combination-type arc-fault circuit interrupter, installed to provide protection of the entire branch circuit.

...

(3) A listed supplemental arc protection circuit breaker installed at the origin of the branch circuit in combination with a listed outlet branch-circuit type arc-fault circuit interrupter installed at the first outlet box on the branch circuit where all of the following conditions are met:

...

b. The maximum length of the branch-circuit wiring from the branch-circuit overcurrent device to the first outlet shall not exceed 15.2 m (50 ft) for 14 AWG conductors or 21.3 m (70 ft) for 12 AWG conductors.

...

    
12.10.2016 / 14:16