Por que meus interruptores dimmer continuam queimando?

2

Eu tenho um Lutron Maestro MACL-153MH (600W incandescente / halógeno) controlando 5 x H1499ICAT (baixa tensão, MR-16, 50W cada) em minha casa de férias. Então, esse é um total de 250W. Queimou um dia, então eu substituí-lo. Depois que eu substituí-lo, notei que 2 da luz estavam fora e substituindo as lâmpadas não ajudou, então eu percebi que a caixa queimada. Os 3 restantes estavam trabalhando embora. Da próxima vez que eu cheguei na casa (e eu realmente tive tempo de pedir e substituir as caixas) o dimmer foi queimado novamente, então eu o substituí para ver quantas luzes ainda estavam funcionando, mas assim que eu reinicializei o disjuntor depois o novo dimmer foi instalado Eu ouvi um estalo vindo do dimmer e um cheiro ardente ... Então, o outro dimer se foi ...

Alguma idéia do que pode estar errado e o que verificar? É possível que essas duas caixas queimadas causem isso?

    
por kma_97 22.03.2015 / 18:27

2 respostas

O problema são as luzes de 'baixa voltagem' em um dimmer incandescente / halógeno.

Aqui estão as informações sobre os tipos de dimmers e ajudarão você a encontrar o caminho certo

link

    
22.03.2015 / 19:58

Se substituir as lâmpadas não ajudar você pode ter um curto no equipamento. Por interruptor de passagem e ligue o disjuntor irá confirmar. Mas provavelmente um soquete ou transformador ruim porque o dimmer errado foi usado.

É possível com as modernas lâmpadas de baixa voltagem de hoje para as luzes terem um transformador eletrônico em vez do tradicional tipo magnético.

Transformadores de luz puck eletrônicos funcionarão bem com dimmers de halogéneo incandescentes. Para descobrir qual deles você terá, será necessário testar a frequência à medida que os transformadores de luz de puck eletrônicos aumentam a frequência para 20k Hertz, enquanto os transformadores magnéticos são os normais de 50/60 Hertz.

    
25.06.2015 / 04:50