Aterramento minha caixa elétrica de metal de 4 gangues

1

Eu tenho uma caixa elétrica de metal de 4 gangues com um receptáculo, um interruptor de ventilador, um interruptor de luz e um temporizador para um aquecedor de toalhas.

O timer honeywell não precisa ser aterrado.

Para o receptáculo eu enlaçaria o fio terra do "cabo da fonte" ao redor do parafuso na caixa e então conectaria ao receptáculo.

Todos os outros motivos iriam para parafusos individuais na caixa. (nenhum parafuso teria mais de um fio terra ligado a ele)

Não há muito espaço na caixa e gostaria de deixar de usar uma porca (s) de fio, se possível.

nota: Existem 8 parafusos no total na caixa de 4 gangues.

Posso conectar todos os aterramentos aos parafusos, como na imagem abaixo? Isso seria código no Canadá?

Obrigado.

    
por user89922 15.08.2018 / 00:27

1 resposta

Não tenho certeza, mas acredito que seria compatível com o CEC.

Outra maneira de ir, muitas pessoas usam mangas de crimpagem em caixas de distribuição lotadas para economizar um pouco de espaço.

Para essa caixa, você pode fazer assim:

  • Enrole o fio terra do cabo do receptáculo em torno de um parafuso
  • Dobre todos os fios terra até um ponto no canto oposto
  • Torça todos os fios terra juntos e prenda com um anel de crimpagem
  • Terminar os fios terra nos interruptores / aterramentos do receptáculo

A imagem abaixo não é exatamente o que você está fazendo, já que é uma caixa de plástico, mas dá uma ideia geral. É de este artigo na Fine Homebuilding.

Embora isso possa ser mais fio terra na caixa, ele provavelmente irá dobrar-se melhor - às vezes, ironicamente, com fios muito curtos, é realmente mais difícil de fazer as coisas dobradas de forma agradável e compacta.

    
15.08.2018 / 13:41