Tenho que proteger o GFCI de um plugue de alcance se ele estiver a 6 pés de uma pia?

3

Estou instalando um plugue de alcance a 6 pés de uma pia. Preciso de um GFCI?

Não tenho um livro de códigos NEC de 2014, por isso não sei se o código foi alterado. Não foi exigido no passado, mas as coisas podem mudar.

    
por Steven Busiere 11.03.2015 / 22:53

3 respostas

Não, em qualquer caso.

Os circuitos e tomadas da faixa elétrica não requerem proteção GFI, e se este for um receptáculo regular para uma faixa de gás, ele fica atrás da faixa e não serve o contador, então, novamente, não é necessário GFI.

    
12.03.2015 / 01:40

Embora a proteção do GFCI não seja exigida em um circuito de fogão elétrico de 50A - ele é necessário apenas em tomadas de 15 e 20A que atendem aos contadores de cozinha de acordo com 210.8 (A):

(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in 21O.8(A)(1) through (10) shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.

(6) Kitchens - where the receptacles are installed to serve the countertop surfaces

você pode instalar proteção de falta à terra no circuito de alcance usando um disjuntor GFCI de dois polos se desejar, desde que você esteja executando um fio terra separado para o dispositivo - nada no Código proíbe isso e pode proteger o seu forno de danos causados por falhas de arco do elemento à terra.

Note que isso não funciona se você não tem um fio terra (ou seja, você está colocando uma tomada NEMA 10) - isso é por causa da exceção de 250.140:

Exception: For existing branch-circuit installations only where an equipment grounding conductor is not present in the outlet or junction box, the frames of electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, clothes dryers, and outlet or junction boxes that are part of the circuit for these appliances shall be permitted to be connected to the grounded circuit conductor if all the following conditions are met.

(1) The supply circuit is 120/240-volt, single-phase, 3-wire; or 208Y/120- volt derived from a 3-phase, 4-wire, wye-connected system.

(2) The grounded conductor is not smaller than 10 AWG copper or 8 AWG aluminum.

(3) The grounded conductor is insulated, or the grounded conductor is uninsulated and part of a Type SE service-entrance cable and the branch circuit originates at the service equipment.

(4) Grounding contacts of receptacles furnished as part of the equipment are bonded to the equipment.

    
12.03.2015 / 05:20

Depende de qual código sua autoridade local com jurisdição está seguindo. O código de 2017 exige que TODAS as tomadas em espaços residenciais (exceto nos banheiros) sejam protegidas por AFCI. Se estiver a 6 pés do coletor, ele também deve estar protegido por GFCI, mesmo se o receptáculo estiver localizado atrás do alcance. Mesma coisa com o pequeno aparelho, exaustor, microondas, máquina de lavar louça, triturador de lixo, geladeira e outros circuitos de cozinha. Além disso, os acumuladores de lava-louças e microondas / exaustores não podem mais estar localizados atrás do aparelho.

    
06.08.2018 / 02:41