Caixa de disjuntor cheia

0

Minha caixa está cheia e eu tenho um aquecedor de água a gás e estou tentando mudar para um tanque elétrico. Eu poderia apenas tirar dois dos meus 110 e substituí-lo por um 220v para o novo tanque?

    
por Zach chapman 25.09.2015 / 16:18

3 respostas

Supondo que não haja restrições de capacidade de serviço, você tem algumas opções:

  1. Substitua alguns dos disjuntores por disjuntores tandem. Estes essencialmente dobram a densidade de cada slot. Estes disjuntores vêm em uma variedade de configurações de ambos os 120 / 240V e combos com ambos. Essa é a maneira mais fácil de realizar uma do-it-yourselfer.

  2. Instale um subpainel. Você poderia realocar vários circuitos da caixa atual para um novo subpainel.

  3. Substitua todo o painel do disjuntor por um painel maior. Essa é a mais difícil das três opções e, às vezes, exige que o utilitário desconecte seu serviço para concluir isso.

Como sempre, entre em contato com um eletricista licenciado se você não tiver certeza de como fazer essas modificações com segurança.

    
25.09.2015 / 17:14

Se você remover dois disjuntores, o que quer que tenha sido energizado por esses circuitos não funcionará mais. Você não pode energizar o circuito existente e o aquecedor, do mesmo disjuntor (es).

Você pode trocar alguns dos disjuntores existentes por disjuntores tandem, mas somente se o painel os suportar, e você ainda não estiver usando tandems.

Instalar um painel secundário também pode ser uma opção. No entanto, sem muito mais detalhes, não é possível dar uma resposta mais detalhada.

Como parece que você não é muito experiente no trabalho elétrico, pode ser melhor ter um eletricista local licenciado para fazer o trabalho.

    
25.09.2015 / 16:51

Isso depende de mais do que espaço para isso. O seu serviço de entrada é adequado para alimentar um aquecedor elétrico de água (EWH) e as outras coisas que você usa eletricidade para fazer? Um EWH é uma carga muito significativa - se o seu serviço não é de tamanho adequado, você pode controlar o disjuntor principal ...

E, é claro, você presumivelmente desejará realocar esses circuitos de 120V em algum lugar que eles continuem a ter energia, em vez de desligarem permanentemente algumas de suas luzes e tomadas para que você possa instalar um EWH. Então você vai querer um subpainel, ou um painel principal maior, a menos que seu painel esteja listado para usar disjuntores de duplo circuito em espaços suficientes que ainda não estejam sendo usados para que você possa substituir 4 disjuntores de 120V com 2 disjuntores duplos de 120V e o disjuntor de 240V EWH.

Dependendo do seu serviço de entrada, você TAMBÉM precisa de um upgrade de serviço (do polo para a casa, e atualizando o painel principal), o que pode fazer com que o aquecimento do gás pareça bom.

    
25.09.2015 / 16:49