Você precisa identificar os fios na caixa de comutação. Eles são possivelmente assim:
(O fio quente é geralmente no centro ou isolado de um lado, em tais interruptores de combinação.)
Mas você precisa de um testador de voltagem ou ohmímetro para ter certeza.
Se você errar, troque os fios conforme indicado na seção de testes abaixo.
Depois de identificar os fios, conecte-os da seguinte maneira:
- Certifique-se de que o (s) disjuntor (es) esteja (m) desligado (s).
- Use um testador de voltagem para garantir que não haja fios energizados na caixa de comutação.
- Aparafuse o parafuso
COM B
em todo o caminho, ele não será usado. - Deixe o jumper sozinho (não é um fusível).
- Conecte o fio Nu (terra) ao terminal terra / verde na parte inferior.
- Conecte o fio Light ao terminal
SP A
. - Conecte o fio Quente ao terminal
COM A
. - Conecte o fio Heat ao terminal
SP B
. - Aparafuse o interruptor na caixa de interruptores, mantendo-o na vertical.
- Instale a placa de cobertura.
Teste o interruptor:
- Ligue a energia novamente.
- O interruptor superior deve controlar a luz (por segurança e por convenção) e o fundo deve controlar o calor.
- Se ambos entrarem, mas o interruptor inferior controlar a luz, desligue a energia e troque os fios em
SP A
eSP B
. - Se apenas um dos dois circuitos acender, você tem o fio quente e esse circuito identificado incorretamente. Desligue a energia e troque o fio
SP
correspondente e o fioCOM A
.