Adicionando GFCI a uma tomada de 220v

1

Primeiro, por favor, desculpe o uso desajeitado da linguagem elétrica. Não sei exatamente do que estou falando.

Eu adicionei recentemente uma tomada de 220v / 30amp na minha garagem com o propósito de um sistema de homebrewing elétrico. Depois de fazer algumas leituras, vejo que é altamente recomendável que a tomada seja GFCI porque potes gigantes de água + 220v não são ótimos. A garagem é separada da casa e a fiação original não foi fácil, então estou pensando, a adição de um disjuntor GFCI requer a execução de uma linha neutra separada ou é apenas uma questão de mudar algo na tomada e no disjuntor?

    
por Lucian Thorr 15.12.2016 / 15:34

1 resposta

L6-30 é um Terra Quente Quente. Então nenhum neutro envolvido.

Você está com sorte. Você não deve precisar usar uma linha neutra separada.

Você tem duas opções para adicionar a proteção do gfci a essa saída.

1) Substitua o disjuntor que o alimenta do painel principal com um que tenha proteção GFCI . Esta é provavelmente a melhor escolha, porque a proteção estenderia toda a distância do enterrado? cabo. É a menor quantidade de trabalho e menos despesa. Mas isso significa que se essas viagens GFCI você tem que andar de volta para casa e ir para o porão? para redefini-lo.

2) Substitua a tomada por uma " Desconexão do GFCI Spa " e mova a tomada levemente para que ela seja alimentada pela desconexão do spa. É raro encontrar um disjuntor de spa que vem com um disjuntor de 30 ampères embora. A maioria é maior.

Como você não deve descartar seu disjuntor 30A preexistente no painel principal, seria seguro usar uma disconexão Spa 60A GFCI. O recurso do GFCI funcionaria independentemente. O código permite o disjuntor maior a jusante. Mas pode ser confuso para aqueles que aparecerem mais tarde, então deixe uma nota na caixa se a desconexão do seu spa for maior.

Portanto, se você escolher essa opção, recomendo encontrar um painel GFCI Spa Disconnect que não venha com um disjuntor e, adicionalmente, comprar um disjuntor de 30A para ele. (Certifique-se de que esteja listado como compatível.)

3) Possível terceira opção, faça as duas opções acima. Isso protege a fiação entre as estruturas, bem como evita que você caminhe todo o caminho de volta ao seu porão, se a falha fosse apenas local para o equipamento na Garagem.

4) Você também pode encontrar ou construir um "in-line GFCI" que se conecta à tomada L6-30 e fornece uma tomada L6-30. Mas eles serão raros e não protegerão o cabo enterrado.

Os disjuntores GFCI não requerem acesso a um ponto morto para funcionar. Somente se a carga exigir um neutro, um GFCI também precisará de acesso ao neutro. Se você não pretende usar o terminal de saída neutra do disjuntor GCI, conecte o pigtail de entrada neutro ao terminal de saída neutra, para que seja óbvio para qualquer um que o neutro não seja usado.

Para fornecer Interrupção do Circuito de Falha de Aterramento (GFCI), todos os condutores destinados a transportar corrente devem passar e ser desconectáveis pelo dispositivo GFCI.

A única razão pela qual muitos dispositivos GFCI têm um neutro é porque cargas de 120v enviam corrente em neutro.

A maioria dos circuitos residenciais tem apenas 120v. A maioria das tomadas residenciais com capacidade de 240V é na verdade 120/240 e tem um neutro para fornecer o serviço de 120v. Mas o seu L6-30 (ou qualquer outro 6-) não é capaz de fornecer dispositivos de 120v, e isso significa que sua carga não usa neutro. Portanto, o protetor GFCI também não precisa de acesso ao neutro.

    
15.12.2016 / 16:24