As luzes piscam por ~ 17 segundos a 1 flash / seg, depois normal por ~ 23 segundos. Este ciclo se repete continuamente.

O vídeo começa com o período "normal" de 23 segundos, seguido por 17 segundos de tremulação e mostra 2 ciclos. Pode ser necessário aumentar o brilho da tela, mas, se você observar atentamente, os flashes ficarão evidentes.

Contexto sobre o sistema elétrico da minha casa:

  • o vídeo é de luz de teto
  • a cintilação não é isolada em um único circuito. Ocorre no quarto circuito, circuito do banheiro, circuito da cozinha (luz do refrigerador), luz de garagem externa e lâmpadas de assoalho conectadas a tomadas
  • casa dos anos 50, fiação de cobre, sem terra na maioria dos circuitos, exceto cozinha. Localização é em Indiana, EUA
  • Em janeiro de 2018, recentemente após a compra da casa, eu:
    • tomadas GFCI instaladas na cabeça de cada circuito para estar em conformidade com o código NEC por ter tomadas de três pinos (aterradas) na fiação sem aterramento.
    • substituiu todos os outros receptáculos e chaves normais
    • substituiu todas as luzes por LEDs
    • o fenômeno de cintilação só começou há cerca de 4 meses, bem depois de eu ter feito as alterações acima
  • Eu tenho um único interruptor para o teto da cozinha, que é LED. O interruptor de dimmer e LED exigem compatibilidade com a funcionalidade de escurecimento. Por incrível que pareça, essa luz não pisca, pelo menos não o suficiente para que eu possa percebê-la
  • serviço de 100 amp

Coisas que já experimentei:

  • A empresa de serviços públicos substituiu as conexões por cabeças-de- desequilíbrio nas pernas da entrada principal no painel. A cintilação estava ocorrendo antes disso, e isso não resolveu.
  • Empresa de serviços públicos solicitada se o transformador foi dimensionado adequadamente / funcionando corretamente. Técnico disse que sim, mas também não subiu pólo para inspecionar o transformador.
  • Disjuntores inspecionados em todos os circuitos. Substituiu alguns que eu pensei poderia ter má conexão, mas cintilando continuou.
  • Painel inspecionado para quaisquer conexões soltas na barra de ônibus, apertou algumas, mas não encontrou nada suspeito

Sou bastante prático, engenheiro e confiante em minha capacidade de solucionar problemas sem ser eletrocutado, mas estou sem ideias. Alguma idéia?

Link para vídeo

Informações do modelo de painel:

    
por nbdyowens 29.08.2018 / 19:19

1 resposta

Eu tive uma estranha cintilação no passado (mas não exatamente com a estranha periodicidade que você é), e é assim que eu encontrei o (s) dispositivo (s) que estava sujando a energia para toda a minha casa:

  1. Vá até o disjuntor e desligue todos os circuitos, exceto um,

A cintilação parou?

se sim :

  1. Um por um, ligue cada circuito até que o tremeluzir retorne
  2. Depois de voltar, agora você sabe qual circuito contém o dispositivo que está causando o problema (o último que você ligou). Um por um, desconecte / desparafuse cada dispositivo / bulbo do circuito até que a trepidação pare

se não:

  • Desligue o circuito e ligue um diferente que você tenha notado em cintilação

    • Se a cintilação sumiu, foi devido a um dispositivo em sua casa, vá para a etapa 3 para isolar o dispositivo.
    • Se você ainda estiver piscando, é provável que isso aconteça devido a um problema no equipamento de sua operadora elétrica. Chame-os e deixe-os saber que você isolou o problema para algo que está ao seu alcance.