O disjuntor desarma ao ligar sem carga (sem GFCI)

0

Este circuito é um circuito de luz dedicado com 7 luzes de latas. Retirei todas as lâmpadas, liguei o disjuntor, desarmei o disjuntor. Eu troquei o interruptor, as viagens do disjuntor. Eu estou supondo que há um curto-circuito em algum lugar, mas como localizá-lo? A fiação de luz pode estar no sótão perto do beiral, não é fácil de acessar. Existe uma maneira de testar as luzes da lata a partir de baixo ou apenas sugá-lo e rastrear baixo para cada equipamento? Quando estou lá, como testar?

    
por TWS 25.09.2017 / 03:07

1 resposta

Se você não testou a fiação periodicamente ao instalá-la, agora é para você fazer isso.

Eu desligaria as lâmpadas 4-7 na junção da lâmpada 3, relight, ver se o problema desaparece. Em seguida, divida a área restante da incerteza pela metade e repita, na metade, repita novamente. Agora você está com 1 luz, é essa luz ou a anterior.

Se isso ajudar, pegue um compensado de 3/4 "e coloque-o sobre as vigas para que você tenha uma estrada e não coloque o pé no teto.

    
25.09.2017 / 03:26