O teste de pressão padrão para novos tubos de gás natural ou propano na minha área (NW Oregon) é algo que qualquer um pode fazer. O mesmo para instalar a linha de gás. (Por que há tantos pessimistas em um fórum DIY? Isso não é ciência de foguetes: apenas algumas novas habilidades para aprender.)
Antes de instalar o cano de gás, eu consultei um profissional (paguei US $ 80 por uma hora de perguntas no local). Ele tinha alguns bons petiscos e alguns não tão bons. O melhor conselho é que, para evitar vazamentos, faça todas as conexões com apenas dois ou três tópicos. Como havia 105 conexões, esse era um exercício pesado durante vários dias. Usar uma fita amarela de teflon torna a troca muito mais fácil - assim como uma chave de tubo de 16 polegadas. O selo da junta é formado pelo tubo e encaixe sendo forçados a ficarem juntos e depois assentados (o que leva horas a dias). Ao girar até que apenas 1 a 2 segmentos (de 10) permaneçam revelados, não houve vazamento.
(O pior dos conselhos "pro" era que ele teria encaminhado o tubo pela garagem da maneira mais desagradável. Seria conveniente instalar, mas uma dor real na bunda para viver depois. , optamos por perfurar dois buracos através da fundação da garagem no espaço de rastreamento e mantivemos 98% do tubo perfeitamente fora do caminho.)
Para testar o vazamento, obtenha um calibre de $ 10 como ilustrado (para tubo preto) e instale-o em algum lugar no tubo. No meu caso, eu coloquei no topo do tubo riser para o intervalo. Eu expliquei 3/4 de polegada todo o caminho para o intervalo para se adequar ao indicador, que tem um bom benefício de fluxo generoso suave, mesmo quando todos os queimadores e fornos estão ligados. (Custo extra total foi inferior a US $ 20 mais de tubo de 1/2 polegada, e sem aumento perceptível na trabalheira.)
Como cada aparelho tem uma válvula de corte independente, fechei todos eles e a válvula de fechamento do medidor de gás, usei uma bomba de pneus de bicicleta para pressurizar o sistema a 30 psi e esperei. Se todo o sistema não mantiver pressão por horas e horas, haverá um vazamento em algum lugar. No final, o pior ofensor de vazamento foi o próprio medidor de teste. Eu tive que limpar a válvula de agulha e usar pedaços de fita de Teflon para reduzi-la a níveis razoáveis - na rosca da válvula do pneu no corpo do testador, na rosca da haste do medidor no corpo e uma grande quantidade de fita adesiva para o tubo de gás. indo para o testador. Para testes preliminares, experimentei tampas provisórias nos alimentadores do aparelho e as que estavam excessivamente vazadas - as tampas dos tubos parecem não encaixar no tubo cônico porque não tinham profundidade de rosca suficiente. As válvulas nas mangueiras flexíveis do eletrodoméstico não vazaram.
Uma vez que fiquei satisfeito que 30 psi não vazaram significativamente, levando cinco dias para cair para 22 psi (comprovadamente através do medidor de teste), pedi inspeção. O inspetor mecânico entrou, viu 22 psi e disse "você passa" sem olhar para outra coisa. De acordo com os padrões de teste (ver 406.4) , ele deve conter pressão por 10 minutos sem queda perceptível e ele não tinha idéia se eu bombeou-o assim que ele chegou ou horas antes. Tanto para inspeção garantindo segurança.
For the nibco valve, does that mean that it would be able to withstand up to 600 PSI of (cold) air/gas pressure, but should only be used as a main shutoff for up to 5 PSI, and an appliance shutoff where the working pressure is less than 1/2 PSI?
Sim.
Should the other shutoff valves rated at 1/2 or 5 be able to withstand the 4 PSI of the pressure test?
Sim.
I plan to do the pressure test at about 4 PSI, with a gauge that reads up to 15 PSI. Should I cap off the lines before the shutoff valves (to avoid stressing valves, but not test them), or close the shutoff valves and remove the caps on the traps so that excess pressure leaking through valves would be vented instead of damaging the appliance regulators.
Por que não ser completo? Se houver um vazamento de 4 PSI, será muito difícil avaliar. Execute o teste na leitura máxima do medidor de teste.
My house's regulator is set at 7" of water column, gauge pressure, and I need to test at a minimum of 3 PSI-gauge, and I'm located in Indiana, United States.
Essa é a entrega residencial padrão, igual à minha.