Posso conectar conduíte de pvc a um elo de corrente existente? Estou instalando um galpão de armazenamento e não quero cavar uma vala

    
por Verne 06.10.2018 / 15:25

1 resposta

Se a cerca é considerada uma estrutura permanente adequada para suporte de conduítes elétricos é provável em uma área cinza e sujeita à determinação que seu inspetor local faz. Você poderia ligar com antecedência e perguntar.

A conduta de PVC tem de ser suportada com uma distância máxima entre suportes determinada pelo tamanho e tipo de conduta. Por exemplo, 2 "agendar 80 suportes de PVC não podem ter mais de 7 pés de distância. O Agendamento 40 tem que estar mais perto, e conduítes menores têm que estar mais perto. O PVC tende a ceder e parecer um inferno se você não o apoiar no código máximo entre suportes.

Então, a menos que seus posts estejam muito próximos ou seu canal seja muito grande, você teria que apertar a parte da cerca, que pode ou não ser considerada suficientemente rígida para suportes de conduíte, ou executar algo como unistrut de postar para postar e anexar a isso.

Mas isso seria uma grande dor e, nesse ponto, você pode estar melhor com o EMT, que pode ser de 10 ', ou RMC, que com acoplamentos com rosca pode abranger 12' entre os suportes. Talvez você ainda precise colocar um pouco de espaço entre algumas das postagens, se houver caixas ou etc., que precisem de suporte mais próximo.

    