E se a minha bomba de calor Trane 3 ton 13 seer não for capaz de gerar calor suficiente para atingir o ponto definido no termostato?

0

A unidade é ligada quando a temperatura do termostato é definida acima da temperatura ambiente. Ele sopra ar fresco por vários minutos e, em seguida, o calor de emergência começa a funcionar e o ar mais quente vem do respiradouro. Isso dura por vários minutos, em seguida, desliga, o ar continua a soprar, mas agora está frio novamente. Neste ponto, a temperatura ambiente nunca atinge o ponto de ajuste. A unidade continua a funcionar continuamente até que seja desligada no termostato.

    
por susan 21.02.2015 / 18:23

1 resposta

No modo de aquecimento, o tubo de cobre maior indo para a unidade de CA ao ar livre deve ficar muito quente; se não, o refrigerante pode estar baixo ou a válvula de reversão que alterna os modos de Frio para Calor pode ser ignorada. o fato de desligar me diz que está ficando superaquecido, provavelmente devido ao baixo nível de refrigerante.

    
28.04.2015 / 12:48