Fios do termostato cruzados? Interruptor do ventilador funciona com ventilador do condensador em vez de ventilador

0

Eu tenho tido este problema por um tempo e apenas não corri o ventilador sem termostato pedindo calor ou AC, o sistema parece rodar bem no modo de aquecimento ou frio, mas se eu ligar o ventilador por si o ventilador não funciona e vejo o ventilador do condensador (fora) ligado. Poderia haver um fio cruzado em algum lugar? É um forno a óleo com fios W, G, R e Y para o termostato.

Obrigado por qualquer sugestão!

    
por Jeff 26.12.2017 / 20:17

1 resposta

O seu sistema pode exigir que a chamada para resfriamento também seja uma chamada para a operação do ventilador usando o fio verde. Se este for o caso, você não tem a opção de operação independente do ventilador no termostato. E o fio verde deve ser desconectado do termostato. Você precisa de um relé de isolamento para ser instalado para obter operação independente no termostato. Você pode ter um termostato defeituoso. Você também pode ter um curto entre o fio amarelo e o verde; mais provável com fio.

    