Como conectar até 120V e 240V na desconexão CA?

0

Estou tentando conectar uma RV para conectar até 50 Amp Service.

Usando um AC Diconnect (60-Amp 240-Volt 240-Watt Fused) conectado a um

(Painel de disjuntores de circuito interno de 12-espaços de 8-Circuitos para o interior do PowerMark Gold de 125-Amp)

Minha preocupação é que o AC Disconnect não tenha um Lug for Neutral.

Não há problema em executar o Nuetral direto do RV Plug para o 125 Amp Panel?

Eu não posso pagar um eletricista no momento e estou recebendo conselhos de funcionários da Home Depot, então eu apreciaria muito a supervisão

Foi o que me disseram para fazer por HD

    
por Jimmy 24.09.2015 / 00:55

1 resposta

Isso está perfeitamente bem.

O neutro não precisa terminar na caixa de desconexão, mas é claro que o terra do equipamento funciona.

Só para você saber, contanto que você esteja vindo de um disjuntor de 50A no painel do disjuntor, você não precisa de uma desconexão por fusível. Na verdade, o que está alimentando esse painel ML? Não consigo ver um alimentador.

    