Como testar tomadas de retrocesso de dois pinos a jusante do GFCI

3

Considerando a antiga fiação de dois pinos (não aterrada) onde um GFCI está instalado mais próximo do painel e outras saídas de dois pinos estão conectadas ao lado de carga daquele GFCI, como se confirma que todas as tomadas estão adequadamente protegidas?

Tanto quanto eu entendo as coisas, um testador GFCI deve vazar um pouco de corrente para a terra para confirmar que ele dispara uma falha. Com o pino terra desconectado, o teste não pode ser feito com um testador convencional de três pinos.

Existe um teste mais sofisticado? Ou simplesmente não existe proteção downstream em circuitos não aterrados? Todas as lojas devem ter seu próprio GFCI?

    
por sh1 26.11.2017 / 09:15

1 resposta

O teste do receptáculo inicial da GFCI deve ser suficiente. Não há necessidade de testar os receptáculos do lado da carga, uma vez que eles são protegidos pelo GFCI. Se o GFCI funcionar e os receptáculos de 2 pinos estiverem conectados ao lado da carga do GFCI, eles estarão protegidos.

Se, no entanto, você quiser segui-lo, você precisaria de um condutor separado para um bom terreno. Insira o testador em um adaptador de 3 pinos para 2 pinos e conecte o terra à aba do pino de aterramento (ou fio) do adaptador. Em seguida, conecte a cada um dos antigos receptáculos de 2 pinos para testar.

Boa sorte!

    
26.11.2017 / 12:21