Como posso determinar por que minhas luzes piscam quando o A / C está funcionando?

1

Minhas luzes tremeluzem consideravelmente sempre que uma grande carga entra na casa e tem sido assim desde que nós renovamos há cinco anos. Eu estou tentando solucionar isso agora e provavelmente já esperou mais do que eu deveria ter. Eu fiz algumas leituras e finalmente removi a tampa do painel principal e testei através dos dois fios quentes no painel principal. Todos os circuitos estavam ativos. A leitura que recebi foi de 245 +/- 2V, significando média de 245V, mas flutuou entre 243V e 247V. Em seguida, fiz com que minha esposa ligasse a unidade de condicionamento de ar de toda a casa e a voltagem caiu para 237 ± 1V enquanto a CA estava funcionando. Esta é uma queda de tensão normal quando um aparelho grande é ligado ou isso é indicativo de um problema?

    
por WeekendWarrior2345 18.10.2014 / 19:53

3 respostas

O que, se algum trabalho foi feito para o sistema elétrico quando você renovou e o problema começou? Além disso, o que, se algum trabalho foi feito em casa nas imediações da entrada do serviço elétrico?

Por acaso você possui um termômetro sem contato (ou conhece alguém de quem você pode pedir emprestado?)

Se esta é uma conexão ruim (e essa é minha suposição), ela estará se aquecendo (mais ou menos dependendo da quantidade de carga atual da casa), ou seja, se seu micro-ondas consumir 10 amperes, ele está se aquecendo com 20 watts (10A X 2V) quando você o executa - se o seu AC consumir 30 amperes ele estará aquecendo com aproximadamente 270 Watts (30A x 9V)

Na falta de um medidor sem contato, você pode encontrá-los tocando no exterior aterrado dos gabinetes elétricos e sentindo o calor. Ter um significa que você também pode olhar para partes específicas dentro do painel (mas o problema pode não estar lá - pode ser na caixa do medidor, que geralmente você não pode abrir a si mesmo).

O ideal seria que você começasse em algum momento quando nada de muito tivesse usado eletricidade em casa, ou você realmente desligasse o aparelho por várias horas, andasse e sinta / medisse a temperatura, então ligue a energia e ligue em tantas cargas quanto possível e sentir / procurar por uma área que está ficando muito mais quente que o resto da fiação / compartimentos.

Como você está evidentemente confortável no painel de serviço aberto, também é possível verificar diferenças de tensão entre o fio de entrada e o terminal ao qual ele se conecta e / ou verificar se a tensão medida é muito diferente (sob carga) de terminal para terminal ou de fio de entrada para o fio de entrada. Isso verifica o fim dos cabos de medição para serviço - a outra extremidade geralmente é necessária para que um eletricista ou a empresa de energia elétrica verifique.

É importante encontrar e resolver este problema antes que piore; você está nos estágios iniciais de "como incêndios elétricos começam" IMHO.

    
19.10.2014 / 02:23

É difícil dizer com certeza sem ver a configuração e a resolução de problemas, mas pode ser um sinal de uma conexão ruim (corroída, solta, danificada, etc.). Isso ocorre apenas em alguns circuitos ou na casa inteira? Isso lhe dará uma idéia de onde está o problema - se todos os seus circuitos são possíveis entre o painel e o serviço.

Algo que deve ser observado é se as luzes ficarem mais brilhantes ou se a voltagem aumentar (você só notará isso em circuitos de 120V). Este é um sinal de um neutro aberto que pode ser muito perigoso e provavelmente requer um eletricista licenciado para ajudar na resolução de problemas.

    
18.10.2014 / 21:23

O fato de que a voltagem cai tanto nos principais leva-nos muito bem diz que é um problema de entrega de energia a montante de lá.

Existem apenas alguns componentes que podem ser:

  • fios do painel do disjuntor até a base do medidor de energia
  • a tomada do medidor
  • o próprio medidor
  • fios da base do medidor para o transformador
  • torneiras de transformador
  • o próprio transformador
  • o feed upstream para o transformador

Se você tiver outros vizinhos compartilhando seu transformador, meça uma de suas voltagens enquanto liga e desliga sua carga. Se houver variação de tensão significativamente similar, o problema é claramente com o utilitário. Se a tensão deles estiver estável, o problema é entre o transformador e a caixa do disjuntor.

Até onde eu sei, a usina elétrica geralmente possui e é responsável por todas elas, mas as duas primeiras (tomada do medidor e os fios da base do medidor até o painel).

Você pode tentar fazer o medidor se mexer para ter certeza de que está totalmente encaixado no soquete - especialmente se o medidor foi removido durante a reforma.

Ligue para o utilitário para verificar suas conexões e tensões até a base do medidor e o próprio medidor. Uma vez que eles vão puxar o medidor para fazer isso, tente estar lá para inspecionar as conexões do seu fio para o painel. Talvez o técnico medirá sua resistência por você.

    
18.01.2015 / 07:43