primeiro, se você tiver um condicionador de ar em seu sótão, então deve haver duas bandejas de drenagem e DUAS linhas de drenagem.
- uma das bandejas de gotejamento deve ser incorporada na unidade de tratamento de ar / bobina
- o segundo tabuleiro deve ser pelo menos tão grande quanto todo o manipulador de ar e unidade de bobina, e posicionado sob o manipulador de ar para fornecer cobertura para toda a unidade
- as duas panelas devem ter linhas de drenagem INDEPENDENTES
- idealmente, o segundo tabuleiro deve ter uma unidade de sensor de flutuação para desligar o sistema ANTES de transbordar.
ou dreno deve ser capaz de esvaziar completamente qualquer quantidade de água que você tem na panela dentro de segundos. se não puder, então você tem um entupimento em algum lugar.
também, a grande bandeja abaixo do manipulador de ar deve estar completamente seca. está lá como um backup no caso da linha de drenagem para o manipulador de ar entupir. se você tem alguma quantidade de água lá, então você tem um problema em outro lugar.
então, do que dito, faça o seguinte:
- verifique se tanto o manipulador de ar quanto o coletor externo têm drenos independentes
- pegue um aspirador a seco / molhado e sugue as duas linhas de drenagem
-
despeje água sanitária nas duas linhas de drenagem
- se você não tem uma maneira de despejar lixívia no ralo conectado ao manipulador de ar, faça um. uma maneira simples é cortar a linha existente em uma corrida vertical, emendar em um T, em seguida, fazer uma peça em forma de L de uma tubulação e um cotovelo. Deixe a parte superior descolada para que você possa removê-la. veja desenho.
- teste as linhas de drenagem recém limpas. lembre-se, ambas as linhas de drenagem devem ser capazes de remover rapidamente toda a água que você der para elas. se eles drenarem mais devagar que a pia do seu banheiro, você tem um entupimento em algum lugar.