Posso unir o fio comum de dois circuitos diferentes na mesma junção?

1

Eu tenho uma única corrida 4way que compartilha uma caixa de 2 gangs com outro circuito. Ambos os circuitos correm do mesmo subpainel.

A fase é um problema aqui? Não consigo encontrar nada que indique se isso é aceitável ou não. Pensando nisso de novo, minha inclinação é que você não pode / não deveria fazer isso.

    
por geudrik 18.06.2018 / 15:07

3 respostas

Todo neutro precisa ficar com seus parceiros quentes (s) no mesmo cabo . Você não pode ter neutros promíscuos. Há um monte de razões, mas vamos apenas tocar em algumas delas.

Os neutros não têm disjuntores . Isso significa, digamos, um par quente / neutro classificado para 15A terá seu fio quente em um disjuntor de 15A, e o neutro é assumido como protegido desde como o fluxo de neutro pode ser mais atual que o quente? Bem, um neutro promíscuo poderia estar retornando seus próprios 15A mais 15A de outro circuito; sobrecarga em 30A. Nada impediria isso.

O desequilíbrio EMF causa correntes parasitas e movimento dos fios . Um único fio carregando energia AC gera muito EMF. Um relé de palheta colocado ao lado de um arame atuará se o fluxo de corrente for > 10 amps. Eles intencionalmente envolvem os fios em loops grandes o suficiente para que os navios possam navegar, e testam a resistência a EMP e desmagnetizam os navios. Também pode causar "aquecimento por correntes parasitas" em qualquer coisa metálica que não seja especificamente laminada para evitar isso. O magnetismo pulsante também pode causar vibração física do fio nas paredes, o que pode fatigar e quebrar o fio, causando arco. O arco pode colocar as coisas em chamas dentro das paredes onde o proprietário não pode detectá-lo ou apagá-lo enquanto ele é pequeno.

No entanto, quando todos os fios de um circuito funcionam juntos, isso significa que as correntes são iguais e opostas entre os fios, e os EMFs cancelam um ao outro , o que elimina os problemas acima. Como a corrente flui em loops, é garantido que isso aconteça enquanto todos os fios da ramificação do circuito estiverem no mesmo cabo . Portanto, é um requisito de código que todos os fios de um ramal de circuito funcionem juntos no mesmo cabo ou conduíte.

Os GFCI / RCDs não permitem a fiação cruzada . Eles trabalham detectando correntes desiguais, usando o truque acima mencionado "EMFs cancelam um ao outro". Um neutro promíscuo obviamente causará correntes desiguais e garantirá uma viagem GFCI. Isso significa que o uso dessa técnica de fiação muito desleixada será prejudicial se você atualizar o circuito para proteção GFCI.

    
18.06.2018 / 18:20

Seria uma violação de código usar o neutro de um circuito diferente, também criaria um problema de segurança no futuro, se um circuito estiver desligado, pode haver energia do outro circuito naquele que está desligado, então você poderia ficar chocado ou pior ao reparar o circuito "desenergizado".

    
18.06.2018 / 17:28

Eu interpretei esta questão perguntando se poderia haver dois cabos separados separados ou conjuntos de fios com hots separados e neutros emparelhados na mesma caixa de 2 grupos? Se essa é a questão, então não acredito que haja alguma restrição. Mas não pode haver conexões entre os pontos ou os neutros dos dois circuitos.

    
18.06.2018 / 17:36