(Editado 100% com base na nova foto - para respostas anteriores, consulte o histórico de edições)
O aterramento aqui está um pouco confuso no momento.
Enquanto essa bagunça frouxa e retorcida pode funcionar como aterramento, ela não fica boa permanentemente e não passaria pela inspeção. - A emenda do solo deve ser protegida com um wirenut listado. (Com o passar do tempo, a expansão / contração e a oxidação da caixa fechada podem mudar a qualidade das coisas com a emenda “no estado em que se encontram”).
O fio de cobre nu que entra na caixa com o fio preto e branco é o chão da casa. Precisa estar conectado a tudo. Tudo consiste em ...
- A trança de fixação de prata.
- A trança de cobre (não sei de onde vem)
- O parafuso verde no garfo (foto 1)
- A própria caixa (atualmente usando um clipe de solo.
Como corrigir:
Primeiro, obtenha uma porca de fio terra verde e algum fio terra de cobre nu (retire um pedaço de um pedaço de fio NM-B.
Em seguida, desligue a energia e desconecte tudo.
Usando tranças e duas tranças extras do fio terra e do fio terra da casa, enrole tudo e passe-o na cor verde. (Você provavelmente não tem espaço suficiente para estendê-lo através do buraco no wirenut verde, portanto, neste exemplo, não usaremos isso). Isso significa que 5 fios terra estarão contidos no wirenut.
Agora temos duas tranças vindas da emenda, conecte uma ao parafuso verde na foto 1, conecte a outra na caixa metálica do teto - você tem duas opções: ou use o clipe de aterramento existente ou, melhor ainda, se a caixa tem um parafuso verde ou um lugar para um, então use isso. (Os clipes foram inventados para a instalação da velocidade, eles demoram 2 segundos, o parafuso demora 5 segundos, mas é melhor.)
Sempre enrole os fios firmemente ao redor do parafuso de aterramento no sentido horário e aperte. O aperto em todas essas conexões é importante, com o passar do tempo, simples conexões retorcidas podem oxidar e ser menos condutoras.
O parafuso de aterramento verde na foto 1 que você questionou não pretende ser um ponto para conectar o aterramento do dispositivo elétrico. Destina-se como meio de conectar o solo ao jugo e copa. O propósito deste parafuso é muitas vezes interpretado no meio, e tem sido mostrado agora - NÃO é fornecer aterramento para o equipamento, em vez disso, ele permite que você conecte o aterramento ao garfo e canopy.
Já foi considerado aceitável permitir que os parafusos que conectam a caixa ao garfo forneçam o solo. Isso não é mais aceitável a menos que o garfo tenha uma braçadeira retentora / de aterramento para conectar melhor os parafusos da caixa e seja auto-aterrada, o seu não é.