Posso conectar um subpainel de 100 amp a uma tomada principal de 200 amp através de um disjuntor padrão?

1

Eu estou executando um sub painel de 100 amp do meu principal de 200 amp. Eu tenho meu disjuntor de desconexão para o painel principal de 200 amp fora em uma combinação soquete de medidor elétrico e painel de disjuntor. Há o A / C sendo alimentado a partir daqui e o disjuntor de desconexão de 200 amp para o painel principal.

Minha pergunta é que existem cerca de 12 slots extras neste painel, posso colocar meu disjuntor de desconexão de 100 amp neste painel. Seria muito mais fácil e mais próximo do galpão em que estou rodando a linha de 100 ampères.

Qualquer ajuda sobre este assunto será muito apreciada ..

    
por Eddie Sifonte 14.03.2018 / 17:17

2 respostas

  • Você pode adicionar um disjuntor de 100 amp ao painel principal?

     Yes you have 12 slots the double pole breaker will only take 2 slots.
    
  • Você terá capacidade suficiente para executar tudo com o novo sub painel?

Não há informações suficientes para responder totalmente, mas provavelmente.

  1. Quais são suas outras cargas para a casa?
  2. Você tem aparelhos a gás ou elétricos / calor?

    Se os seus principais aparelhos forem gás (aquecedor de água, forno e forno), eu esperaria que houvesse mais do que suficiente para operar um subwoofer de 100 A, se os seus eletrodomésticos forem elétricos, o tamanho da casa também seria necessário para calcular sua demanda atual.

14.03.2018 / 17:35

É claro que você pode adicionar o disjuntor de 100 A ao seu amplificador de 200 A, desde que ele não esteja sobrecarregado. Para começar a adicionar o subpainel, você deve calcular quantos metros ele será do painel principal para o subpainel. , existe uma fórmula que calcula quanto atrito haverá no fio na distância de conexão, então você pode olhar para um diagrama de fios e escolher o tamanho do fio que melhor lidará com a resistência. Uma vez que isto tenha sido decidido, dependendo da distância, você deve descobrir onde você colocará este fio, você está colocando-o no chão, então você terá que protegê-lo com conduíte, e dependendo de quanto e quão pesado o tráfego Se os carros e os caminhões atravessarem essa área, seria prudente obter o conduíte adequado ou arriscar-se a escavar tudo por causa de fios quebrados. Se o fio estiver ligado a ar, você deve ter certeza de que estará fora de alcance, para qualquer coisa. Uma vez que tudo isso tenha sido estabelecido, você pode agora trazer seu sub-painel para dentro, você deve então calcular a quantidade de amraga constante que irá percorrer esta caixa, é melhor se a ampragem constante ficar abaixo da amperagem total em pelo menos 20 amperes . Os fios tendem a aquecer quando a amprage é levantada. Tudo o que resta fazer agora é conectar tudo para completar o curso.

    
26.11.2018 / 18:58