Hey :) Eu tenho um disjuntor explodido. Eu moro em uma casa e não há principal desligado no meu lugar. Peguei a tampa do painel, desliguei o disjuntor, fiz um teste de tensão nos fios e nenhum alarme, então tirei os fios. Eu tentei balançar o disjuntor, mas ele não saiu, então percebi que é um parafuso no disjuntor. Usei meu testador de voltagem naquele acre e o alarme disparou. Agora, tenho medo de tocar naquele parafuso para soltá-lo. É para o nosso aquecedor de rodapé e inverno do norte do Canadá, precisa de calor o mais rápido possível. Preciso de um eletricista ou esse parafuso é seguro para ser removido, então eu acabei de colocar um novo disjuntor?

    
por Melonie Moir 19.01.2019 / 07:15

2 respostas

Se eu estou lendo esta pergunta corretamente, você não conseguiu encontrar o principal para o seu painel, então você decidiu tentar substituir o disjuntor por um circuito de aquecimento morto no painel ao vivo. Lee Ho Fook. Isso poderia ter ficado feio.

Nenhuma ofensa é intencional e posso estar lendo a pergunta errada, mas você percebe que os disjuntores não são dispositivos de proteção únicos como fusíveis? Você pode redefinir um disjuntor desligando-o e ligando-o novamente se ele desarmar. Você deve fazer isso apenas uma vez e, se ele tropeçar novamente, deixe-o desligado até que a falha que está causando o erro seja diagnosticada e corrigida. Não o redefina repetidamente, esperando que ele seja mantido.

Se isso não funcionar para você, chame um eletricista.

Substituir um disjuntor em um painel ao vivo nunca é ideal, um eletricista consciente da segurança irá evitá-lo se for possível, pode ser inevitável em algumas instalações críticas, nunca realmente deveria acontecer em residenciais. Para DIY, apenas não faça isso.

Eu reitero, se você não puder descobrir como desenergizar algo para trabalhar nisto, NÃO TRABALHE NELA QUENTE, chame reforços.

    
19.01.2019 / 12:24

OK, então parece que você tem disjuntores parafusados, como o Pushmatic ou algum Siemens. Os últimos ainda são populares na indústria, isto é para evitar que trabalhadores / gerentes não qualificados adulterem o painel.

Também parece que você fez exatamente a coisa certa, verificou a voltagem no parafuso e se afastou do trabalho quando percebeu que estava "quente". Está correto; o bolt-down deve ser "quente", a menos que seja apenas um empate para um disjuntor backfeed.

Eu presumo, desse nível de habilidade, que você sabe que os disjuntores podem ser redefinidos. Normalmente você joga o interruptor. Embora no Pushmatic, bem, obviamente você os empurra, mas, se bem me lembro, às vezes você os pressiona duas vezes - uma vez de "desarmado para desligado" e depois de "desligado para ligado". Você pode sentir a diferença porque "off to on" é uma quantidade impressionante de força. Se você está dando uma quantidade razoável de força, tente um pouco mais :)

Eu violentamente desrespeito tentar trocar um com o poder.

Se o seu disjuntor principal não for óbvio, existem várias possibilidades.

  • Este é um sub-painel e seu disjuntor principal está no painel principal. Encontre, desligue.
  • O disjuntor principal está em outro lugar, presumivelmente no medidor. Encontre, desligue.
  • Este é um painel "Regra dos Seis". Siga os condutores principais e veja onde eles pousam em alguns grandes cabos. Perto desses terminais estarão 4-6 espaços duplos (8-12 espaços de disjuntor normal) marcados como "Principais desconexões" na tampa do painel. Aqueles "seis" juntos são o seu principal disjuntor. (Isso foi feito porque, ao mesmo tempo, os disjuntores acima de 60 A eram proibitivamente caros). Estes são quentes o tempo todo. Você não pode desenergizar o barramento nesta área "Regra de seis", exceto puxando o medidor ou fazendo com que a companhia de energia sinalize seu medidor inteligente para desconectar. O resto do painel tem um barramento separado. É alimentado por um dos disjuntores "Seis". Esse barramento pode ser desenergizado desligando esse disjuntor .

Se você é simplesmente incapaz de desenergizar o painel, como uma solução temporária você pode alimentar o calor elétrico de quaisquer dois disjuntores já instalados, desde que sejam menores ou iguais à classificação do amplificador do disjuntor do aquecedor (para proteger os fios ) e eles estão em postes opostos (caso contrário não funcionará). Em Pushmatics, os trilhos esquerdo e direito são pólos opostos na mesma coluna de disjuntores. Alguns Pushmatics tem 2 colunas. Não tenho certeza sobre a Siemens. Desconecte o fio de carga que já está no disjuntor, ou você pode mantê-lo se o disjuntor estiver listado para 2 fios. (Pushmatics são). Tenha cuidado para não tropeçar nesses disjuntores!

    
19.01.2019 / 17:21