Choque elétrico - eu era estúpido, azarado ou uma combinação de ambos?

23

Uma das tomadas duplas em nossa garagem precisou ser substituída (danificada depois que um poste de lavagem bateu nela) - um trabalho bem trivial que eu tinha feito antes. Então eu abri o MCB para o anel principal, usei um testador de voltagem sem contato para verificar se nada estava lá e comecei a trabalhar. Eu desliguei o soquete antigo bem e estava alinhando os cabos para caber no novo soquete quando ... ow.

Meu dedo fez uma ponte entre os pinos de vida e terra, e é suficiente dizer que o fio vivo estava muito muito vivo. Bar alguns espasmos nos dedos Eu estava bem, felizmente, e acredite em mim eu percebi que eu tive muita sorte a esse respeito (eu estou no Reino Unido, então isso foi 240V.) Antes de terminar o trabalho, eu desliguei toda a eletricidade da propriedade - eu não estava tomando mais chances.

Inspeções posteriores confirmaram duas coisas que eu imediatamente suspeitei neste momento - o MCB na garagem (instalado antes de nos mudarmos para a casa) estava desligando a energia via neutro, não ao vivo, e o testador de voltagem estava desonesto (eu tinha testado no mesmo soquete anteriormente e parecia bem, testes adicionais mostraram que presumivelmente tinha uma conexão solta internamente e só funcionava esporadicamente.) Escusado será dizer que agora está na lixeira, e um eletricista foi chamado para classificar o MCB e verifique o resto da casa para problemas semelhantes.

Não é de surpreender que isso tenha me abalado um pouco - eu diria que sou uma pessoa bastante consciente da segurança, e nesse caso pensei ter feito todas as verificações de forma adequada (incluindo a gravação da chave de viagem relevante para garantir que ninguém Eu voltei enquanto eu estava trabalhando.) De certa forma eu não posso deixar de sentir que eu estava azarado que o MCB foi ligado por um cowboy, em combinação com o testador de voltagem falhando da maneira que ele fez, no momento em que ele fez. No entanto, eu não sou o único a culpar ferramentas - claramente alguns, se não a maioria da culpa aqui está comigo mesmo também.

Então, em resumo, o que eu deveria ter feito diferente - e eu estava sendo basicamente estúpido, ou realmente muito azarado?

    
por user24536 16.08.2014 / 14:20

6 respostas

A maneira paranóica de usar um testador de tensão sem contato é:

  • Teste essa tomada como viva
  • Disjuntor
  • teste que a tomada mostra como morta
  • Teste uma tomada diferente que ainda deve estar ativa

O último passo é o que teria lhe poupado um choque aqui - é verificar se o seu testador não morreu enquanto você estava virando o disjuntor, e que você não fez nada bobo como esquecer de ligá-lo.

Embora se fosse uma conexão solta, você ainda poderia ser muito azarado e passar por todos os testes com a tomada ainda viva.

    
16.08.2014 / 15:59

1. Teste.

2. Confirme.

3. Trabalhe.

4. Verifique seu trabalho.

Sempre teste o testador. (De preferência com um testador diferente.) NCV deve ser usado apenas para confirmar uma saída deve funcionar, NÃO de que esteja morta. Eles também são bons para localizar CBs se você quiser jogar o jogo flip / off, embora não seja usado para confirmação disso. O item 4, o testador de saída, teria alertado você sobre o fio ligado e a fiação incorreta. É uma curiosidade comum em minha equipe perguntar "Você já checou com um wiggy?" (item 2) para sua própria segurança quando eles começam. Nós também nunca nos deparamos, verifique-o novamente.

Quando eu tiver uma caixa aberta, eu verifico tudo ao redor com um NCV novamente. O mais provável é que existam outros fios de outros circuitos e, dependendo da situação, eles também sejam desligados.

Uma nota sobre NCVs:

Eles irão algumas vezes captar uma corrente induzida strong o suficiente (da proximidade aos fios ativos) para dar um falso positivo. Novamente, os testadores de voltagem sem contato são melhor usados para ver se uma saída deve estar funcionando, de relance, NÃO para confirmar que ela está morta.

Mais no Stack Exchange:       É uma leitura negativa de um não- detector de tensão de contato suficiente?

    
17.08.2014 / 04:10

Afortunado de ter encontrado uma instalação desonesta. O que se segue é uma experiência dos EUA, mesma voltagem. Nós vivíamos em uma casa que datava da "Eletrificação Rural", de modo que pudesse dar uma idéia da idade do painel de fusíveis. Havia aquele bocado enrolado de Romex pendurando um prego nos beirais, as pontas nuas e cortadas, que estavam quentes. Depois de puxar todos os fusíveis e os blocos de fusíveis Range e Pump 220V, ainda estava quente. Nós tivemos que ligar para a companhia de energia elétrica para vir puxar o medidor, pois ele estava ligado para quem sabe o motivo errado, para os terminais de entrada do painel de fusíveis.

A experiência mostra porque eu prefiro um voltímetro de contato padrão para verificação, dois métodos diferentes para verificação cruzada. Eu amo os não-contatos para facilidade de uso.

    
16.08.2014 / 16:03

Sempre verifique se o testador de voltagem sem contato está funcionando corretamente, antes de confiar nele (isso é verdade para qualquer ferramenta, eu acho). Além disso, parece que você teve azar.

É por isso que é importante saber o que você está fazendo antes de tentar qualquer projeto DIY. A pessoa antes de você obviamente não o fez, e o resultado final poderia ter sido sua morte (por sorte não foi).

    
16.08.2014 / 14:32

Eu uso um multímetro e verifico todos os três pares (live-neutral, live-ground e neutro-terra) antes de fazer qualquer coisa. Isso me permite pegar uma fiação ruim, além de coisas como um vazamento no terra que pode não ter uma voltagem alta o suficiente para acionar um NCV ou outro testador sim / não.

    
17.08.2014 / 22:11

Eu tive um choque elétrico quando adolescente - peguei o cabo de uma luz de plug-in, e o isolamento de borracha acabou sendo quebrado exatamente onde meus dedos estavam. Meus dedos se dobraram involuntariamente, tornando o aperto mais strong e eu ainda estou viva só porque minha mãe conseguiu tirar o plug.

É uma experiência inesquecível, então eu sempre desliguei toda a propriedade eletrônica antes de fazer qualquer coisa. Eu também me certifico de que ninguém iria ligá-lo por engano enquanto eu estiver trabalhando - se houver quebradores de estilo antigos (aqueles com um fio), eu os puxo para fora e os mantenho no meu bolso. Na minha casa atual há MCBs, mas há também uma chave de isolamento antes do medidor, então eu desligo e amarro um pedaço de fio, que fisicamente bloqueia na posição OFF.

E para responder à sua pergunta - desculpe, mas acho que não foi apenas uma questão de má sorte (estou sendo educado aqui :))

    
18.08.2014 / 11:03