Como determinar os requisitos do aquecedor de água tankless?

5

Estou pensando em substituir meu aquecedor de água a gás insuficiente de 30 galões com um aquecedor de água sem tanque equivalente a um aquecedor a gás de 50 galões.

Eu sei que um aquecedor de 50 litros serviria minhas necessidades.

Perguntas

  • Como determino o equivalente do aquecedor sem tanque?

  • O que são unidades de medida para aquecedores sem tanque?

House está nos EUA com 2 chuveiros, 2 pias de banheiro e uma pia de cozinha.

    
por zundarz 16.03.2013 / 22:54

1 resposta

Com um aquecedor de água sem tanque é tudo sobre quantos graus o aquecedor pode levantar uma certa quantidade de água. Na sua situação, você precisará de um aquecedor para elevar a temperatura em cerca de 5 galões por minuto (dois chuveiros funcionando ao mesmo tempo ou um chuveiro e outra torneira de água quente funcionando). Se você mora no norte, e a água que sai da torneira é de 40 graus no inverno, então você precisará do aquecedor para elevar os 5 galões acima de 70 graus. Se você mora na Flórida, pode precisar apenas de 5 gpm a 45 graus. Informações sobre um aquecedor de água que você está considerando comprar incluirão um gráfico que especifica o ganho de temperatura em várias taxas de fluxo. Escolha o que melhor atenda às suas demandas.

    
17.03.2013 / 00:38