Se sua fiação se parece com isso.
Então é basicamente certo. A única coisa que eu mudaria, é usar um pigtail para o neutro, em vez do backstab no receptáculo. De fato, isso é requerido pelo código (300.13 (B)).
Dependendo dos dispositivos que você está usando, os terminais de backstab só podem ser classificados para uso com fio 14 AWG. Nesse caso, o 12 AWG que você está usando é muito grande de qualquer maneira.
National Electrical Code 2014
Chapter 3 Wiring Methods
Article 300 General Requirements for Wiring Methods and Materials
300.13 Mechanical and Electrical Continuity — Conductors.
(B) Device Removal. In multiwire branch circuits, the continuity of a grounded conductor shall not depend on device connections such as lampholders, receptacles, and so forth, where the removal of such devices would interrupt the continuity.