Teste de tensão para comum em fiação HVAC

1

Estou trabalhando na adição de um termostato inteligente e, como muitas configurações antigas o têm, meu termostato atual não tem fio 'C'.

No entanto, se eu puxar os fios para fora da parede, a alimentação do meu manipulador de ar do A / C tem fios "extras".

Eu acho que o fio de cor azul pode ser C, mas não tenho certeza, e não tenho certeza se ainda tem energia. Eu gostaria de verificar se tem 24 + V, mas estou enferrujado no meu diagnóstico elétrico. Com o meu multímetro (definido em stun, quero dizer Volts) eu usaria vermelho para o fio azul e preto / comum para ... algum outro fio? Se sim, qual?

Atualização: Eu adicionei uma imagem da fiação no manipulador de ar. Notei que os fios branco e azul estão desconectados. Se eu soubesse onde precisava, poderia conectar o fio azul.

Se o fio branco estava conectado, o Ecobee que estou conectando tem um adaptador que o faria funcionar sem o C.

Esta imagem é do suporte do termostato existente.

O manipulador de ar, fio C desconectado

    
por M Kenyon II 29.11.2018 / 19:36

2 respostas

O fio azul está desconectado (flutuando) no momento

Eu posso ver em sua fotografia da fiação no sistema de tratamento de ar que o fio azul no cabo do termostato é simplesmente desconectado naquela extremidade.

Encontrando seu fio C (usando o truque do ar condicionado)

Veja como o fio amarelo do termostato está encaixado no fio em um fio vermelho saindo em um segundo cabo marrom? O segundo cabo castanho está ligado à unidade exterior do seu ar condicionado e o fio branco nesse cabo deve ser ligado ao seu fio C para ter ar condicionado.

Assim, enfiando o fio azul do seu cabo de termostato no ponto em que o fio branco do cabo do condicionador de ar é ligado (depois de remover a ponta do fio azul, é claro) fará com que o fio azul seja o fio C está procurando por.

    
30.11.2018 / 01:50

O secundário do transformador tem duas saídas: R e C.

O termostato quer se alimentar em 24V entre R e C.

Se você acidentalmente conectasse o terminal C do termostato ao R, absolutamente nada aconteceria. Porque o termostato estaria tentando se alimentar entre R e R, o que é 0 volts.

Assim, adivinhando qual terminal do transformador não é particularmente perigoso, mas fique longe do lado da rede de 120 / 240V do transformador!

    
30.11.2018 / 01:52