TL; DR: seus subpainéis estão seriamente estragados. Consertar isso exigirá a execução de fios, porque o último instalador provavelmente era um idiota
Começamos esta jornada no NEC 215.6:
215.6 Feeder Equipment Grounding Conductor. Where a feeder supplies branch circuits in which equipment grounding conductors are required, the feeder shall include or provide an equipment grounding conductor in accordance with the provisions of 250.134, to which the equipment grounding conductors of the branch circuits shall be connected. Where the feeder supplies a separate building or structure, the requirements of 250.32(B) shall apply.
Como todos os painéis estão na mesma estrutura, 250.32 (B) é irrelevante (assim como o comprimento dos alimentadores - a NEC não se importa com quanto tempo um alimentador é fornecido, a queda de tensão está dentro dos limites) , então passamos para 250.134:
250.134 Equipment Fastened in Place or Connected by Permanent Wiring Methods (Fixed) - Grounding. Unless grounded by connection to the grounded circuit conductor as permitted by 250.32, 250.140, and 250.142, non-current-carrying metal parts of equipment, raceways, and other enclosures, if grounded, shall be connected to an equipment grounding conductor by one of the methods specified in 250.134(A) or (B).
(A) Equipment Grounding Conductor Types. By connecting to any of the equipment grounding conductors permitted by 250.118.
(B) With Circuit Conductors. By connecting to an equipment grounding conductor contained within the same raceway, cable, or otherwise run with the circuit conductors.
Exception No. 1: As provided in 250.130(C), the equipment grounding conductor shall be permitted to be run separately from the circuit conductors.
Mais uma vez, ignoramos a referência a 250.32, mas agora há vários problemas em mãos. Em primeiro lugar, 250.140 também é irrelevante, uma vez que lida apenas com fogões elétricos e secadores, não com alimentadores. Enquanto 250.142 (B) parece promissor,
(B) Load-Side Equipment. Except as permitted in 250.30(A)(l) and 250.32(B) Exception, a grounded circuit conductor shall not be used for grounding non- current-carrying metal parts of equipment on the load side of the service disconnecting means or on the load side of a separately derived system disconnecting means or the overcurrent devices for a separately derived system not having a main disconnecting means.
Exception No.1: The frames of ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, and clothes dryers under the conditions permitted for existing installations by 250.140 shall be permitted to be connected to the grounded circuit conductor.
Exception No.2: It shall be permissible to ground meter enclosures by connection to the grounded circuit conductor on the load side of the service disconnect where all of the following conditions apply:
(1) No service ground-fault protection is installed.
(2) All meter enclosures are located immediately adjacent to the service disconnecting means.
(3) The size of the grounded circuit conductor is not smaller than the size specified in Table 250.122 for equipment grounding conductors.
Exception No.3: Direct-current systems shall be permitted to be grounded on the load side of the disconnecting means or overcurrent device in accordance with 250.164.
Exception No.4: Electrode-type boilers operating at over 1000 volts shall be grounded as required in 490.72(E)(1) and 490.74.
nenhuma das exceções se aplica à sua situação, e a referência à exceção de 250.32 (B) também é, novamente, irrelevante. Além disso, 250.30 (A) (1) é inaplicável, uma vez que lida apenas com sistemas derivados separadamente (como um gerador) e não com o serviço principal de utilidade.
Isso nos deixa com 250.130 (C):
(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch- circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:
(1) Any accessible point on the grounding electrode system as described in 250.50
(2) Any accessible point on the grounding electrode conductor
(3) The equipment grounding terminal bar within the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates
(4) An equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates
(5) For grounded systems, the grounded service conductor within the service equipment enclosure
(6) For ungrounded systems, the grounding terminal bar within the service equipment enclosure
Infelizmente para você, o ponto 5 aqui não é uma autorização geral para fazer o que foi feito em sua casa, apenas a capacidade de executar um novo fio terra de volta ao barramento neutro em seu painel de serviço. Então, você terá que passar os fios de aterramento de volta dos subpainéis para um ponto amarrado na rede de aterramento, e então separar o neutro e o terra em todos os subpainéis.
Quanto à preocupação de Longneck com fios terra rompidos - enquanto a execução de um único fio terra por si só pode ser Code (depende de como seu AHJ interpreta 250.130 (C)), existem duas opções muito melhores:
- Execute o novo RMC do painel principal para os subpainéis por meio de qualquer rota conveniente e use o próprio RMC como um condutor de aterramento de acordo com 250.118 ponto 2; esse RMC também pode ser dimensionado para acomodar uma futura atualização do alimentador, se isso for necessário. No entanto, essa abordagem tem um custo inicial muito maior, já que a execução de um canal é um pouco trabalhosa.
- Executar um cabo MC tipo condutor nu simples de acordo com 250.118 ponto 10 (a). Isso é mais fácil / rápido do que executar o conduíte, mas significa que você terá que separar os alimentadores antigos para executar novos alimentadores no futuro. No entanto, ele trata das preocupações de longneck sobre um único fio desencapado sendo cortado - cortar cabos MC não é algo que se economiza para uma demolição em grande escala! (O link 6/1 I é adequado para qualquer subpainel que você já encontrará em um ambiente residencial, a propósito - a Tabela 250.122 permite um condutor de aterramento de cobre 6AWG para todos os circuitos até 200A. )