Breaker vs tamanho do fio

0

Eu tenho um circuito monofásico de 60 amp 208 usando 4 fios de alumínio AGW de 75 a 100 pés de distância do painel. Eu preciso de um circuito monofásico de 30 ampères 208 para uma demonstração da máquina a expresso. Posso apenas trocar o disjuntor de 60 ampères por um 30 e usá-lo por um dia ou o tamanho do fio maior não será seguro.

    
por Bill Edwards 13.09.2018 / 17:58

2 respostas

É melhor ter um fio maior mudando para um disjuntor menor que você está protegendo a cafeteira, isso é bom no código, apenas certifique-se de que a nova saída seja classificada para o fio de alumínio.

    
13.09.2018 / 18:59

O problema mais provável será conectar os condutores maiores aos dispositivos projetados para os menores. Você pode ter que usar um arranjo "pigtail", mas isso significa muito espaço na caixa.

    
13.09.2018 / 19:17