Instalação de um GFCI sem fio terra

3

Estou instalando um plugue GFCI em uma casa construída antes de 1962. A caixa do receptáculo é de plástico e tem apenas um 'HOT' & Fio 'Neutro' entrando. Preciso de um fio terra para instalar corretamente o GFCI? O painel elecrical foi atualizado recentemente. Tem uma barra de ferramentas comum onde todos os fios neutros estão conectados e são aterrados a uma haste e encanamento de cobre.

    
por Doug 13.12.2015 / 20:02

1 resposta

Resposta curta: Não, você não precisa de um fio terra. O código permite substituir o receptáculo de dois fios por um GFCI.

Do Código Elétrico Nacional de 2011

406.4(D)(2)(b) A non–grounding-type receptacle(s) shall be permitted to be replaced with a ground-fault circuit interrupter-type of receptacle(s). These receptacles shall be marked “No Equipment Ground.” An equipment grounding conductor shall not be connected from the ground-fault circuit-interrupter-type receptacle to any outlet supplied from the ground-fault circuit-interrupter receptacle.

    
13.12.2015 / 20:14