Por que meu refrigerador / freezer parou de resfriar?

7

No outro dia, minha geladeira / freezer combinada parou de esfriar. Eu tentei girar os mostradores de temperatura dentro da geladeira, mas não funcionou. Eu li que isso poderia ser devido ao congelamento das bobinas do evaporador, então eu o desconectei por um dia inteiro, com as portas abertas. Quando eu reconectá-lo, os lados da geladeira ficam muito quentes (acho que é onde os condensadores estão?), E o freezer começa a esfriar (mas a geladeira fica quente). Depois de duas horas ou mais, o freezer para de resfriar, os lados não estão mais aquecidos, mas o compressor esquenta e fica assim.

Eu verifiquei e os fãs trabalham tanto na geladeira quanto no freezer.

Eu aqui estão algumas fotos da geladeira e do compressor:

Clique para ampliar

Mais fotos podem ser encontradas aqui: link

Eu apreciaria muito se alguém pudesse me ajudar a entender o que está errado, e como eu poderia consertar isso.

PS: Desculpe pela má qualidade das imagens. Também devo mencionar que acima do compressor havia uma bandeja que eu removi para poder tirar as fotos. Eu acho que é para coletar água condensada.

    
por Sandra 30.07.2013 / 15:17

4 respostas

Parece que só pode haver duas causas para a falha.

  1. O compressor está funcionando de forma ineficiente (normalmente causado por golpe ou mau enrolamento no compressor) - A única maneira de saber isso é ligar um conjunto de medidores até o sistema para ver as pressões laterais Alta e Baixa, e para verificar a resistência dos enrolamentos de Operação, Partida e Comum do compressor.

  2. Há um vazamento no sistema (normalmente muito difícil de encontrar em frigoríficos) A única maneira de saber isso é conectar um conjunto de medidores ao sistema. A fim de encontrar um vazamento em uma geladeira eu usaria um testador de vazamento eletrônico, pois pode entrar em espaços muito confinados. A outra maneira de encontrar um vazamento seria pressurizar o sistema com nitrogênio e tentar ouvir vazamentos. Se houver um vazamento muito pequeno, você terá que sair com sabão e água, ou um tipo de detector de vazamento de refrigerante. É mais provável que a unidade vaze no lado alto do sistema devido a pressões e temperaturas mais altas. Isto seria da descarga do compressor para o dispositivo de medição, ou a entrada do evaporador. Outros lugares comuns ou vazamentos seriam, a bobina do evaporador, ou a bobina de condensação, juntamente com quaisquer juntas que possam estar no sistema.

Se o sistema sofreu apenas um vazamento e não há danos ao compressor. Se o vazamento for facilmente identificado e reparado, o sistema pode ser recarregado e consertado por algumas centenas de dólares. No entanto, isso normalmente não é o caso de vazamentos. Se houver um pequeno vazamento, pode levar horas para encontrar e reparar. Além disso, se o vazamento estiver no condensador ou no evaporador, uma substituição e o custo para substituí-lo normalmente custariam o preço de um novo refrigerador. O mesmo vale para um problema de compressor. Se o compressor estiver funcionando ineficientemente e precisar ser substituído, o custo do compressor de substituição, a mão de obra para substituí-lo e o refrigerante para recarregar o sistema normalmente também custariam mais do que o preço de um novo refrigerador.

Se você for repará-lo, faça-o por um técnico de reparo ou por um técnico de refrigeração.

    
28.12.2013 / 00:03

Parece-me que sua geladeira tem bobinas embutidas, que é a causa do calor nos lados externos (condensação) e que seu refrigerante está baixo, provavelmente devido a um vazamento.

Para começar, você tem que entender como funciona para entender o porquê. O gás refrigerante é comprimido, passa pelas bobinas externas (condensador) liberando calor e se transformando em líquido. O líquido comprimido passa por uma válvula de expansão, reduzindo a pressão e extraindo calor do interior (evaporador), voltando a ser um gás, onde o processo se repete. Sua geladeira está funcionando (o calor sendo liberado do lado de fora, o calor sendo extraído / esfriando ligeiramente por dentro), mas devido ao baixo nível de refrigerante, você tem pressão mais baixa, o que significa um ponto de ebulição mais baixo.

Minha opinião é que o compressor faz mais trabalho tentando comprimir o gás, está gerando mais calor do lado de fora, mas menos calor é extraído por dentro, porque o líquido muda de volta para um gás mais rapidamente. Eu recomendaria uma pessoa de serviço que vale a pena, que deve ser capaz de adicionar refrigerante e um vedante de vazamento - sabendo que isso pode não resolver o problema dependendo do vazamento e que você pode precisar de um refrigerador.

Raciocínio: Pesquise e tenha ocorrido, e estará consertando meu novo kegerator em breve (já que fomos em frente e substituímos a geladeira).

    
30.07.2013 / 18:52

Quando você deixou a geladeira desconectada, você recebeu uma quantidade significativa de água derretendo nas bobinas? Em caso afirmativo, o seu temporizador de descongelamento ou elemento de aquecimento de descongelamento pode ser ruim. Eu substituí o elemento de aquecimento de descongelamento na minha geladeira; é um incômodo devido ao espaço apertado, mas capaz de alguém com conhecimento elétrico moderado.

Se você não recebeu muita água, provavelmente está olhando para um problema de refrigerante, fazendo com que as espirais do evaporador não fiquem suficientemente frias.

    
27.11.2013 / 21:00

O relé de partida no compressor. É um disco redondo que está em curto por um curto período de tempo, o tempo suficiente para aplicar tensão nos enrolamentos de partida para a partida e depois para alta resistência. O módulo pode ser aberto e o disco substituído a partir de um módulo que você pegou no dia do lixo de uma geladeira descartada.

    
17.01.2014 / 01:18