Você parece ter uma seção de alta resistência em algum lugar - quando você diz meio circuito, você quer dizer:
- Parte de um circuito em um disjuntor de pólo único, outras partes do que funcionam bem.
-
O ramo "multi-wire" mais problemático de "um lado de um" circuito "executado a partir de um disjuntor de 2 pólos?
Estou assumindo o primeiro para esta resposta.
Quanto a qual lado é de alta resistência (quente ou neutro) que voltagem você vê quando mede de quente para o terra e liga um interruptor ou conecta um item? No estado não ligado deve ser o mesmo 118V (ou mais) do que quente para neutro. Se ele permanecer em 118V (H-G) quando você virar ou ligar e algo ficar inoperante, você terá uma alta resistência no lado neutro. Se ficar inoperante (H-G) a alta resistência está no lado quente. Em ambos os casos, você não tem um circuito aberto, já que você tem tensão quando nada está ligado - você só tem muito pouca corrente disponível, porque algo está mal conectado, ou um fio é quase todo mastigado, ou algo assim.
Na medida em que você pode inferir (ou saber) o layout do circuito, o problema está entre o último item de trabalho e o primeiro item que não funciona. Você pode usar vários métodos para rastreá-lo - desligue tudo, desligue o disjuntor , use seu multímetro para verificar resistência entre o quente e o solo enquanto corre com um carga de resistência como um aquecedor ou luz incandescente e conectando-o em várias saídas (disjuntor desligado, lembre-se! ) Se a carga for como (digamos) 5 ohms (em seu plugue) você verá algo muito próximo para 5 ohms quando conectado a tomadas bem conectadas à tomada que você está lendo, e um número muito maior quando conectado a tomadas na área problemática. Eventualmente você pode ser capaz de isolar a um cabo em particular, ponto em que você pode puxar as saídas, desconectar o cabo, a porca de fio preto e branco em uma extremidade e ler a resistência na outra extremidade.
Você pode, em última análise, abrir algumas paredes para acompanhar o problema e encontrar o problema. Você não deveria ter que "substituir todos os fios no circuito" ou algo assim. Se rasgar as paredes abertas for um grande problema, você poderá desconectar a seção defeituosa do cabo e passar o novo fio para cima ou para baixo na parede sem fazer novos furos na face da parede para passar um novo cabo no porão ou sótão para ignorar o cabo ruim.
Mas você pode, verificando cuidadosamente dessa maneira, encontrar uma conexão ruim que tenha perdido de alguma forma, em vez de um cabo defeituoso. Esteja aberto a qualquer possibilidade, e trabalhe para isolar onde deve ser, qualquer que seja, tanto das partes funcionais como não funcionais do circuito.
Você também pode tentar usar seu NARIZ o máximo que puder - a cintilação que você relata acontecer mais cedo provavelmente foi associada a algum arco - é provável que haja algum material queimado no local do problema. Se você sentir o cheiro de isolamento em qualquer lugar, provavelmente está perto. Se alguma coisa foi pregada ou parafusada nas paredes na hora em que o problema começou, olhe lá. Caso contrário, você pode estar caçando danos aos roedores, e isso provavelmente levará a abertura das paredes para encontrar.