De acordo com o Artigo 310.15 (B) (7) da NEC de 2017. O dimensionamento dos condutores pode ser dimensionado de acordo com 301.15 (B) (7) (1) a (7). O que significa que deve atender aos requisitos de (1) - (7). Se ele atender a esses requisitos. Então, um alimentador de serviço de 200A, retirado da Tabela 310.15 (B) (16), coluna 2, poderia ser um 2/0.
O cálculo seria de 200 A (que é normalmente um 3/0) * 83 (310,15 (B) (7) (1)) = 166A. Usando a Tabela 310.15, coluna 2, o segundo maior condutor seria um 2/0 (175A).
Eu realmente não posso ser mais específico, mas você teria que detalhar todos os requisitos de 310.15 (B) (7) (1) - (7). Eu não tenho certeza do que você quer dizer com "autoridade de poder local", mas se é sua autoridade ter jurisdição (AHJ) também conhecida como o inspetor elétrico. Então eles têm a palavra final sobre o que deve ser instalado. Eu sugiro que você tenha seu contratado e AHJ e chegue a uma conclusão.
Espero que isso ajude.