Atualização do painel principal

1

Teve um incêndio em um quarto (NZ Lockwood casa) e renovou todo o interior devido a danos causados por fumaça. Alterei meu painel principal (150 amp) para um amplificador de 200 amp e balancei a carga para todos os disjuntores. Nenhuma adição para carregar (@ 150). Tinha um feed de 1/0 para 150 amp principal. O eletricista mestre que eu contratei para assinar no trabalho diz que o Código NEC pede um 2/0 para 200 amp principal, mas a carga continua a mesma, então eu discordo. A autoridade de energia local concorda comigo contratar outro ME?

    
por Arthur 30.12.2018 / 06:56

1 resposta

De acordo com o Artigo 310.15 (B) (7) da NEC de 2017. O dimensionamento dos condutores pode ser dimensionado de acordo com 301.15 (B) (7) (1) a (7). O que significa que deve atender aos requisitos de (1) - (7). Se ele atender a esses requisitos. Então, um alimentador de serviço de 200A, retirado da Tabela 310.15 (B) (16), coluna 2, poderia ser um 2/0.

O cálculo seria de 200 A (que é normalmente um 3/0) * 83 (310,15 (B) (7) (1)) = 166A. Usando a Tabela 310.15, coluna 2, o segundo maior condutor seria um 2/0 (175A).

Eu realmente não posso ser mais específico, mas você teria que detalhar todos os requisitos de 310.15 (B) (7) (1) - (7). Eu não tenho certeza do que você quer dizer com "autoridade de poder local", mas se é sua autoridade ter jurisdição (AHJ) também conhecida como o inspetor elétrico. Então eles têm a palavra final sobre o que deve ser instalado. Eu sugiro que você tenha seu contratado e AHJ e chegue a uma conclusão.

Espero que isso ajude.

    
30.12.2018 / 16:11