Disjuntor duplo de 240V para dois circuitos de 120V

0

Eu estou comprando uma casa muito antiga com caixa de disjuntores razoavelmente nova em Ohio. Ao atualizar meu banheiro, (instalando um exaustor de casa de banho, novas luzes, ect.) Descobri que o fio que executa o banheiro é um fio terra 12-3 / em um disjuntor de pólo duplo 30 amp 240v. Os fios vermelho e preto estão executando dois circuitos separados compartilhando o neutro. Puxei o disjuntor de 240v e coloquei dois disjuntores de 120v, 20 amp para ver o que tudo está no circuito com o banheiro. (Ele está correndo o banheiro, uma luz ao ar livre e um casal se conecta do outro lado da casa.)
  Ok, minhas perguntas são;   É ok (seguro) apenas executar um novo fio 12-2 em um disjuntor 20amp para tudo no banheiro e deixar o resto sozinho?   Devo apenas trocar o poste duplo de 30 ampères por um de 20 ampères ou colocar dois disjuntores de pólo único de 20 ampères usando o 12-3 com fio terra?   (Desculpe pela longa pergunta) Obrigado!

    
por Rusty 26.12.2016 / 05:41

1 resposta

O último cara acertou o disjuntor de 2 pólos, a amperagem está errada e o GFCI está errado. Aqui está o que você precisa.

O disjuntor precisa estar correto para o menor fio no circuito. Se for tudo 12 AWG (sem extensões 14 AWG), o disjuntor deve ter 20 amperes ou menos. Um disjuntor 30A está errado e deve ser retirado de serviço imediatamente.

Como é um circuito ramificado de vários fios (MWBC), o circuito precisa de desligamento comum e com disjuntores, ou seja, um disjuntor de 240V / 2 polos ou disjuntores simples com manoplas. Um empate é um pouco de plástico que fica entre as alças para que elas sejam fechadas em conjunto. É vendido por casas de fornecimento elétrico adequadas; Big Box não vai estocar isso.

Como é um banheiro, pelo menos parte do circuito precisa estar protegida por GFCI . Os disjuntores monofásicos GFCI com tirantes não funcionam. As únicas opções são:

  • Um disjuntor GFCI de 2 polos, 120/240 V (caro)
  • Receptos GFCI, certificando-se de que, se você conectar quaisquer cargas adicionais no lado "LOAD" do receptáculo GFCI, eles usarão um par hot neutro dedicado separado do neutro compartilhado MWBC.
26.12.2016 / 07:35