O último cara acertou o disjuntor de 2 pólos, a amperagem está errada e o GFCI está errado. Aqui está o que você precisa.
O disjuntor precisa estar correto para o menor fio no circuito. Se for tudo 12 AWG (sem extensões 14 AWG), o disjuntor deve ter 20 amperes ou menos. Um disjuntor 30A está errado e deve ser retirado de serviço imediatamente.
Como é um circuito ramificado de vários fios (MWBC), o circuito precisa de desligamento comum e com disjuntores, ou seja, um disjuntor de 240V / 2 polos ou disjuntores simples com manoplas. Um empate é um pouco de plástico que fica entre as alças para que elas sejam fechadas em conjunto. É vendido por casas de fornecimento elétrico adequadas; Big Box não vai estocar isso.
Como é um banheiro, pelo menos parte do circuito precisa estar protegida por GFCI . Os disjuntores monofásicos GFCI com tirantes não funcionam. As únicas opções são:
- Um disjuntor GFCI de 2 polos, 120/240 V (caro)
- Receptos GFCI, certificando-se de que, se você conectar quaisquer cargas adicionais no lado "LOAD" do receptáculo GFCI, eles usarão um par hot neutro dedicado separado do neutro compartilhado MWBC.