Disjuntor conectado incorretamente [fechado]

2

Eu tenho 16 luzes e receptáculos que são 14 ga cabeamento de cobre, exceto dois receptáculos divididos que são misturados com fio de calibre 12 que foi colocado em um disjuntor de 20 ampères? Qual é a melhor maneira de fazer isso corretamente?

Devo adicionar um novo disjuntor de 15 ampères e um conduíte que deve ser adicionado à fiação correta para a tomada 16: acenda e depois troque os dois 12 conectores de fio misturados (14 e 12 gauge; 0) para 12 e use o disjuntor de 20 ampères existente que alimenta diretamente a esse disjuntor de 20 ampères?

    
por larry pinsky 10.03.2017 / 10:51

1 resposta

Isso é perigoso e pode começar um incêndio!

Se eu entendi corretamente, você tem um circuito que contém uma mistura de fio # 12 e # 14, que é protegido por um disjuntor de 20 A. Se assim for, esse disjuntor precisa ser mudado imediatamente para um disjuntor de 15 A. O fio # 14 só é classificado para um disjuntor de 15 A e ter qualquer fio # 14 em qualquer ponto do circuito, não importa onde e não importa quão pouco fio realmente exista, significa que o circuito deve ser protegido por um disjuntor de 15 A. Você deve usar a menor corrente nominal de qualquer um dos fios / dispositivos no circuito para determinar o tamanho adequado do disjuntor.

O disjuntor deve ser desligado e o circuito não utilizado até que seja substituído.

    
10.03.2017 / 17:59