Isso é perigoso e pode começar um incêndio!
Se eu entendi corretamente, você tem um circuito que contém uma mistura de fio # 12 e # 14, que é protegido por um disjuntor de 20 A. Se assim for, esse disjuntor precisa ser mudado imediatamente para um disjuntor de 15 A. O fio # 14 só é classificado para um disjuntor de 15 A e ter qualquer fio # 14 em qualquer ponto do circuito, não importa onde e não importa quão pouco fio realmente exista, significa que o circuito deve ser protegido por um disjuntor de 15 A. Você deve usar a menor corrente nominal de qualquer um dos fios / dispositivos no circuito para determinar o tamanho adequado do disjuntor.
O disjuntor deve ser desligado e o circuito não utilizado até que seja substituído.