O detector de CO começa a apitar todas as manhãs às 6 da manhã

15

Meu detector de CO de 2 anos de idade (pequeno dispositivo montado na parede com bateria, nenhuma outra fonte de energia) começou a bipar todas as manhãs por pelo menos alguns minutos, emitindo um som agudo a cada 10 s. Começa por volta das 6 da manhã.

Eu não vejo nenhum fogo visível ou cozinhar no meu apartamento ou fora dele. Eu li que isso pode significar o fim da vida da bateria / detector, mudança de temperatura, ou poltergeist. São estas as razões mais comuns?

Vou substituir a bateria para verificar alguma coisa.

UPDATE: Bateria alterada, chilrear foi embora

    
por aaaaaa 13.07.2018 / 15:23

5 respostas

Se o seu detector de CO estivesse detectando CO, ele não iria chilrar. Soaria um alarme contínuo e muito, muito alto, que você definitivamente reconheceria.

O chilrear é um método universal (tanto quanto eu sei) para indicar que é hora de trocar a bateria. Isso vale para detectores de CO e fumaça.

    
13.07.2018 / 15:35

É normal que as baterias dos detectores de gás e fumaça indiquem falhas iminentes durante a parte mais fria do dia. A reação química que produz a corrente elétrica é reduzida por baixas temperaturas. É uma ocorrência comum em climas frios, especialmente no caso de casas de veraneio que são mantidas em temperaturas mais baixas quando não estão em uso.

Provavelmente, a bateria deveria ter sido substituída há muito tempo. Faça agora e veja o que acontece.

    
13.07.2018 / 15:35

Uma bateria fraca é a causa mais comum de chiados aparentemente aleatórios em detectores de fumaça e CO. O fim da vida útil do detector é provavelmente a segunda causa mais comum.

Qual a idade do detector de CO? Sua vida útil está em algum lugar na faixa de 5-10 anos, dependendo da marca / modelo ( source fonte fonte ), então se for tão antiga ou antiga, é melhor para substituir a coisa toda.

    
13.07.2018 / 15:36
bombeiro voluntário aqui que tem visto muitos mau funcionamento de um detector de CO.

Acho que as respostas aqui estão no local, mas vou apenas adicionar:

  1. Alguns detectores de CO, quando desligados, soam como um BEEP-BEEP-BEEP, depois uma pausa e continua com a série de bipes, etc. Eles são altos, mas não tão altos quanto um alarme de incêndio comercial. digamos que uma escola ou prédio público é. A maioria dos detectores dispara nos estágios iniciais do CO sendo um problema (10-15 ppm). Como bombeiros, temos que colocar nossos SCBA (máscaras) a 70ppm (isso varia de acordo com o departamento)

  2. Verifique definitivamente a parte de trás do seu detector e procure a data de fabricação. Se foi fabricado há 4-5 anos, talvez seja hora de comprar um novo. Os detectores de CO não duram para sempre, então substitua-o se for antigo.

  3. E, claro, certifique-se de substituir as baterias ou, pelo menos, de as verificar, a cada 6 meses ou mais. O frio fazendo com que ele ative o alarme de baixa potência é plausível, mas se continuar, você pode ter que substituí-lo (veja acima!) Alguns detectores se conectam diretamente à parede, mas possuem backups de bateria. Certifique-se de que você ainda verifique isso também!

  4. É claro que, se alguma vez acontecer, não hesite em ligar para o 911. O corpo de bombeiros tem as ferramentas para verificar a sua casa se for perigoso para a sua saúde. Um alarme de CO definitivamente não é motivo de riso e deve ser levado a sério.

16.07.2018 / 06:01

Se a bateria estivesse falhando, não chilrearia ao mesmo tempo todos os dias, iria chilrear e continuar cantando o dia todo. Dito isto, se é fácil, e deve ser, substitua a bateria. Se ainda cantar - ao mesmo tempo todos os dias - você pode excluir a bateria. Este é o primeiro passo.

O próximo passo é olhar para fora no carro do vizinho.

    
13.07.2018 / 20:54