Dimensionamento do condutor aterrado

0

OCPD: 400A Sistema: 480 / 277V Tamanho do condutor não aterrado: 500kcm

Como faço para encontrar o tamanho mínimo Cu THHN aterrado condutor?

Eu tentei usar o T250. 102 (c) (1) de 2017 NEC 70 e eu tenho 1/0 AWG, mas não estou convencido de que respondi a questão toda ou mesmo se estou no caminho certo.

Eu preciso saber como abordar esse problema.

    
por ArchonOSX 12.01.2018 / 02:35

1 resposta

Estou assumindo que estamos falando de condutores de cobre aqui e o serviço não é um feed paralelo.

A tabela NEC 250.102 (C) (1) é para dimensionar um serviço sem proteção de sobrecorrente, sendo dimensionada pelos condutores de entrada, de modo que seria necessário um condutor de aterramento de cobre 1/0.

A tabela NEC 250.122 dimensiona o condutor de aterramento por sua proteção contra sobrecorrente. Então, se isso é depois de um disjuntor de 400A, seu condutor de aterramento seria um condutor de cobre # 2.

Eu preciso deixar isso claro. Você está chamando por um condutor aterrado mínimo que é neutro e eu estou assumindo que você quer dizer um condutor de aterramento . Estou dando informações sobre o dimensionamento de um condutor de aterramento. Se você realmente quer dizer um neutro, você não deve reduzir o tamanho de um 500 Kcmil sem ajuda profissional, pois isso exigiria um estudo de carga.

Espero que isso ajude.

    
12.01.2018 / 14:50