Estou assumindo que estamos falando de condutores de cobre aqui e o serviço não é um feed paralelo.
A tabela NEC 250.102 (C) (1) é para dimensionar um serviço sem proteção de sobrecorrente, sendo dimensionada pelos condutores de entrada, de modo que seria necessário um condutor de aterramento de cobre 1/0.
A tabela NEC 250.122 dimensiona o condutor de aterramento por sua proteção contra sobrecorrente. Então, se isso é depois de um disjuntor de 400A, seu condutor de aterramento seria um condutor de cobre # 2.
Eu preciso deixar isso claro. Você está chamando por um condutor aterrado mínimo que é neutro e eu estou assumindo que você quer dizer um condutor de aterramento . Estou dando informações sobre o dimensionamento de um condutor de aterramento. Se você realmente quer dizer um neutro, você não deve reduzir o tamanho de um 500 Kcmil sem ajuda profissional, pois isso exigiria um estudo de carga.
Espero que isso ajude.