Possível fonte de gotejamento do exaustor do banheiro?

3

Durante o inverno, experimentei "tortura chinesa pela água". O exaustor do banheiro está localizado acima do vaso sanitário. Enquanto estava sentado no trono, gotas de água batiam na minha cabeça a cada segundo.

Eu segui para a abertura do teto. É uma tampa de metal que fica fria no inverno. O duto mylar vai do ventilador pelo sótão até a abertura do teto. Olhando para o telhado, encontrei isto:

É um pingente de gelo no lado direito e pequenos rios congelados de água saindo da base da tampa. Outro respiradouro do telhado fica à esquerda dele. Uma visão diferente:

Há algum vapor de água congelado no telhado a partir da esquerda, mas não há pingentes, e nenhum gotejamento interior da ventoinha.

Minha suposição de trabalho era que a umidade do chuveiro estava condensando dentro daquele capô. Parte dela desceu pelo duto e pingou (na verdade eu vi a água dentro do duto), e algumas gotejaram da abertura para formar um pingente de gelo.

Eu pensei que tinha resolvido isso esperando por um dia quente e, em seguida, correndo o ventilador para secar a água residual no duto, em seguida, garantindo que o ventilador funcionou por um longo tempo depois de um banho.

Agora é meados de outubro, o tempo ainda está quente, e eu experimentei o gotejamento novamente. O sótão ainda é mais quente que a casa, então eu não esperaria que a umidade do chuveiro estivesse condensando no duto nessa época do ano.

A única fonte de água que eu posso imaginar é a chuva soprando no respiradouro. Talvez haja um mergulho no ducto para a ventilação esquerda, de modo que a água permaneça presa nessa e eventualmente seque.

A tampa de ventilação parece ter um amortecedor, embora provavelmente não seja à prova d'água. Então, alguma quantidade de água pode aguentar com chuva strong. Não estava chovendo na época do recente gotejamento, mas tem havido muita chuva nas últimas semanas. Pequenas quantidades passando pelo amortecedor ao longo do tempo poderiam ser coletadas nos canais no duto do acordeão até que haja o suficiente para fluir (mas isso não explicaria por que esperaria um dia após a chuva começar a fluir).

Existem quatro tampas de ventilação idênticas na mesma seção do telhado, expostas à mesma chuva. Um mais para a direita é para um fã que recebe muito mais uso do chuveiro. Somente o da foto obtém pingentes e água correndo da tampa e pinga do exaustor do banheiro. Não consigo pensar em uma fonte de água que afete apenas o ventilador e em climas quentes e frios.

    
por fixer1234 19.10.2017 / 03:04

1 resposta

Substitua os dutos mylar no seu sótão por dutos mylar isolados. Corra mais do que o necessário para criar dips nos quais a condensação pode acumular e secar.

    