Como lidar com isso
Eu vou presumir que há um painel aqui (se não, eu daria um loadcenter de disjuntor principal de tamanho decente lá, um Siemens P3030B1100CU seria meu ponto de partida, e então adicionaria o disjuntor apropriado para o poço bomba e ligá-lo), e que não precisamos nos preocupar com o próprio gerador - ele tem proteção contra sobrecorrente na forma de um disjuntor embutido.
Como resultado, podemos simplesmente puxar o parafuso de fixação no centro de carga e, em seguida, conectar uma caixa entrada do gerador (tipo de bloqueio, 50A, 120 / 240V) usando um 3 UF cabo de modo que os pontos aterram em cada perna quente do disjuntor principal, o neutro aterra no terminal neutro principal e o solo aterra no terminal principal do solo - se o painel não tiver barra de aterramento, você precisará para adicionar um. A caixa de entrada será montada na parte externa do galpão, a propósito (isso evita que o cabo do gerador tenha que passar por uma porta ou moldura da janela).
Uma vez feito isso, você pode executar o cobre 6AWG do painel para duas hastes de aterramento, espaçadas de 6 ', bem como um comprimento de 6AWG de cobre do painel para o revestimento do poço se o poço usar uma caixa de metal. Isso cuida do sistema de eletrodo de aterramento.
Uma vez que tudo isso esteja feito, você simplesmente pega um cabo gerador de 50A, conecta-o ao receptáculo de energia do gerador e à entrada, e todos devem funcionar. Como as coisas estão em uma configuração do sistema derivada separadamente, você não precisa se preocupar com o jumper no gerador, e se quiser substituir a entrada do gerador por um alimentador permanente no futuro, o painel já está configurado para isso. .