Uma tomada da GFCI para protegê-los todos

4

Minha casa foi construída em 1981, temos uma pequena cozinha em forma de U com 5 lojas, juntamente com um interruptor para o lixo.

Eu não vejo nenhuma saída do GFCI ou qualquer indicação de que algum deles esteja. Com um 4 meses de idade agora na casa, estou pensando que é uma boa idéia olhar para o elétrico.

A minha pergunta é se as tomadas estão todas na mesma linha (todas funcionam com um interruptor no disjuntor), posso instalar uma tomada GFCI e protegê-las? Ou preciso de substituir todas as tomadas? ?

Eu estou bem de qualquer forma, só não quero gastar tempo e dinheiro se não serve a um propósito. Existe uma maneira de identificar se eles estão em série ou paralelos? E se sim, isso teria impacto se eu precisasse substituí-los todos ou um?

Eu li alguns princípios básicos sobre o GFCI, mas recebo alguns relatórios conflitantes se um deles irá protegê-los.

    
por treeNinja 09.05.2014 / 15:24

3 respostas

Se você conseguir localizar a saída na parte superior da corrente, precisará substituir apenas essa tomada. Apenas certifique-se de que a alimentação de entrada esteja conectada aos terminais LINE e que as saídas a jusante estejam conectadas aos terminais LOAD. As instruções incluídas na tomada devem explicar isso.

Alternativamente, se a única coisa nesse circuito são as suas saídas de cozinha, você poderia substituir o disjuntor por um disjuntor GFCI.

    
09.05.2014 / 16:09

Sim, um receptáculo GFCI, assim como um disjuntor GFCI, pode proteger todo o circuito.

Para instalar um receptáculo GFCI para proteger toda a execução, você precisa encontrar o primeiro local do receptáculo no circuito. Primeiro, confirme que todos estão no mesmo circuito e, enquanto estiver no painel, certifique-se de que ele não seja um disjuntor GFCI. Deixe o disjuntor desligado e retire a tampa da que está à direita ou na extrema esquerda, o que estiver mais próximo do painel. Se houver dois cabos nessa caixa (se houver apenas um cabo indo para o outro), retire o receptáculo e remova um fio preto. Ligue o circuito e teste os outros 4 para o poder, se todos eles ainda estão fora você tem o caminho certo. Então você precisa determinar qual dos dois cabos na caixa é o feed, e é o que ainda está ligado (quente). Conecte os fios do cabo de alimentação à linha e os outros para carregar no GFCI.

    
09.05.2014 / 18:58

Eu simplesmente seguiria o código, que afirmaria que você precisa de um GFCI dentro de tantos metros da saída de água.

Os eletricistas param de ler aqui ...:)

Parece que você não quer pagar o dinheiro extra. Você estaria "mais seguro" ao usar o GFCI o mais próximo possível do ponto de uso, mas, desde que os pontos de venda estejam próximos, não vejo o problema. Você pode encadear uma saída padrão a uma tomada GFCI. Tem um lugar para ser ligado nas costas. Eu só faria isso duas vezes, então você só precisaria comprar três das tomadas do GFCI em vez de cinco delas. Eles vêm em três pacotes com desconto também. Marque todas as tomadas padrão com uma etiqueta indicando "GFCI PROTECTED" e um indicador de qual tomada GFCI alimenta a tomada padrão (um pequeno número ou letra)

O GFCI tem conexões de backwire para os terminais de linha e carga por um motivo.

    
09.05.2014 / 15:45