Necessário adicionar cabo à fritadeira 11.5KW 240V

0

Operamos um estande sem fins lucrativos em uma feira. Um colega de trabalho comprou um par de novas fritadeiras para nós, sim! Eles enviaram sem cabos, boo. Desparafusei a parte de trás da fritadeira e o bloco de montagem tem 3 conexões, com o exterior 2 usado no lado do equipamento do bloco, o lado do cabo é claro, nu. O terra é um terminal de cobre quadrado único (atualmente vazio) aparafusado à chapa de metal (meu condutor conecta-se a ele, NÃO é conectado diretamente ao bloco de montagem, nem é o mesmo parafuso para o qual os fios de aterramento das fritadeiras vão. para a chapa de metal próxima com um parafuso.

Comprei um cabo de 3 fios da Lowes, ele é classificado como 240V 50A, 6 / 2-8 / 1.

O cabo tem conectores de anel que se encaixam nos parafusos, mas como eu disse, o bloco de montagem parece ter apenas a inserção de fios.

Perguntas:

  1. O cabo diz 6 / 2-8 / 1, é para 2 (6) fios e 1 (8) para neutro?
  2. O bloco parece ter um único fio condutor, correto?
  3. Seria correto retirar os conectores de criptas das pás no fio, retirá-los de 0,75 a 1 polegada e inserir a trança ou os condutores?

Por fim, se eu não puder usar o cabo atual, onde compro um fio condutor sólido ou um que esteja correto?

Peço desculpas se isso for confuso, estou tentando adicionar informações suficientes para que alguém faça boas sugestões.

Obrigado!

    
por csliform 21.07.2018 / 08:20

1 resposta

Boo? Há uma razão em que não tem cordão. Primeiro, a maioria dessas máquinas é hardwired .

Segundo, olhe atentamente para a potência: 11.500 watts @ 240V (esta é uma máquina monofásica de 240V, direita? ) é de 47,916666 (repetindo é claro) amplificadores. Esse é um número peculiar. Lembre-se de que as cargas contínuas devem ser provisionadas para 125% de sua potência nominal. 47,916666 ampères x 125% = 59,9 ampères. Isso é ainda mais peculiar. É perfeitamente dimensionado para ser provisionado para um circuito de 60A , e é por isso que esse tamanho foi escolhido!

Plugues e tomadas normais param em 50A. Plugues e tomadas 60A não são comuns, e não padrão. Se eles tivessem dado a você um cabo e um plugue, Murphy teria uma surpresa para você no dia da instalação.

O plugue em suas mãos é o obsoleto e perigoso NEMA 10-50. Além de ser muito poucos amplificadores, é o NEMA 10 - hot-hot-neutral. Neutro não é moído . Você não precisa de neutro e você precisa de solo . Você pode usar um NEMA 14 (quente-neutro-neutro-terra) ou um NEMA 6 (quente-quente-terra), se você pode encontrar aqueles em 60A. Mas isso levanta outra questão.

Quando as provisões de faire alimentam seu estande, que receptáculo elas fornecem? Porque você precisa do plugue que cabe no soquete , correndo o risco de declarar o óbvio. Então, o seu próximo passo é conversar com eles sobre isso.

Se o faire estiver fornecendo 240V trifásica e você tiver mais de uma dessas fritadeiras, então as coisas ficaram muito mais complicadas .

Respostas:

  1. O cabo está errado. Tão discutível.
  2. Geralmente, os lugs aceitam um fio, sendo um fio distinto de um cabo. Lugs são perfeitamente capazes de levar fio encalhado . Na verdade, o fio sólido é raro em # 6.
  3. Não esculpem, porque você estará devolvendo para Lowes para crédito.
  4. Você não compra um cabo condutor sólido, já que não existe tal coisa - tem que ser flexível, afinal. Uma vez que você descubra qual conector o trabalho realmente requer, você certamente não o encontrará em um cabo pré-moldado, mas muitas lojas ficarão felizes em construí-lo para você com um plug de componente e cordão legal adequado >, que é um cabo especificamente feito para ser cabo de alimentação. Você pode fazer isso sozinho com o cordel certo. Uma casa de fornecimento de eletricidade adequada pode te vender que não vá para Lowes ou qualquer caixa grande; eles são incompetentes e é muito especial para eles, eles vão alegremente vender uma coisa super-errada como # 6 SEU-AL.
21.07.2018 / 10:54