24v de uma saída de circuito duplo

1

Tenho saídas de circuito dividido: o fio vermelho aceso vai para as saídas à esquerda e o fio preto para as saídas à direita. Os fios vermelho / preto provavelmente quentes são controlados por diferentes disjuntores no painel. Ambas as tomadas compartilham o mesmo fio neutro branco e fio terra.

1) Se eu desligar os dois disjuntores, meço 0V de ambas as tomadas.

2) Quando ligo um deles, consigo 117V da tomada e 24V da outra (e 65V entre os 2 fios quentes).

24V é normal? Devo esperar 0V, quando um dos disjuntores estiver desligado?

    
por fivelements 27.05.2016 / 23:04

2 respostas

Sempre que um fio morto corre paralelamente a um fio quente, ele pega a voltagem fantasma. Você pode vê-lo com um voltímetro bastante sensível como um DVM moderno, mas não fará nenhum trabalho útil. Em outras palavras, isso é um problema com o seu voltímetro. Coloque uma lanterna noturna em cada loja e isso eliminará os fantasmas.

O maior problema é esse neutro compartilhado. Neutros não possuem disjuntores . Dois hots no mesmo neutro podem sobrecarregar o neutro, e eu noto algumas marcas de queimadura e dano de calor naquele fio neutro.

A única maneira de "compartilhar um neutro" pode funcionar é um arranjo especial chamado circuito de ramificação de múltiplos fios (MWBC). Cada quente está em uma "perna" diferente de 240V, e o neutro só carrega a diferença nas correntes. Por causa de vários contratempos relacionados a neutros compartilhados, o Code exige que você instale os MWBCs de uma maneira que garanta que eles estejam conectados a pólos opostos. Como usar um disjuntor de 240V de 2 polos ou dois disjuntores adjacentes com braçadeiras de manuseio listadas e aprovadas. Eu posso dizer que você não está no código moderno, porque você pode virar cada lado individualmente.

O erro mais comum com MWBCs é usar disjuntores duplex / em tandem ou arranjos de disjuntores de meia largura que colocam ambos os disjuntores no mesmo pólo. Isso garante uma situação de sobrecarga neutra.

    
28.05.2016 / 03:46

Parece que você tem um circuito de derivação de fio múltiplo, portanto as alças do disjuntor devem ser amarradas juntas ou um disjuntor de dois pólos deve ser usado. E cada disjuntor deve estar em uma perna oposta do serviço, para evitar sobrecarregar o neutro.

Se apenas um disjuntor estiver ligado, o outro está flutuando. O que significa que um multímetro digital pode medir entre 0 e 120.

Além disso, parece que os terminais de parafuso neutro estão soltos e carbonizados.

    
28.05.2016 / 01:24

Tags