Como posso atualizar um receptáculo de appliance de 3 fios para um receptáculo de 4 fios?

4

Eu tenho uma cabine, com fio para 220 e até um sub-disjuntor perto da tomada. Existem 3 fios para o conector (dois hots e o neutro). O range-top que eu quero ligar é um modelo de 4 fios (2 hots, neutro e terra.)

Quando eu coloco o negativo de um testador no neutro, é claro que qualquer um dos hots mostra 120v. Quando eu toco o negativo na caixa de metal, o mesmo resultado com cada um dos hots (embora eu não consiga ver nenhum adaptador de fio de aterramento naquela caixa de metal. Tocar no quadro negativo não o liga; quando eu toco no negativo drywall e o positivo para qualquer um dos hots, eu não recebo nada.

Perguntas:

  1. isso significa que a caixa de metal está aterrada em algum lugar / como (para que eu possa anexar o fio terra a ela?)

  2. Existe algum motivo para preocupação com a fiação direta, sem plugue?

por SpectreWriter 17.12.2011 / 03:01

4 respostas

Ambas as respostas anteriores são completamente precisas. Todas as novas gamas vêm com a nova ficha de quatro fios, no entanto pode converter para uma configuração de três fios se a sua caixa estiver ligada à terra (neste caso a sua é) ligando a ligação à terra na caixa da ficha fêmea. Embora isso não atenda aos requisitos atuais do código, é perfeitamente seguro e essa configuração de três fios foi usada por mais de 50 anos antes que a nova configuração de 4 fios fosse estabelecida. Este método é uma "correção de senso comum", mas a maneira totalmente apropriada seria executar um novo fio 8 / 3WG Cu ou 6 / 3WG Alu no painel, assumindo que um disjuntor de 50 Amp está sendo usado.

    
17.12.2011 / 12:03

Você pode verificar e verificar se o fio está no conduíte. Se assim for, tire todas as dúvidas e pesque um fio-terra através dele. Se houver conduíte de metal e nenhum aterramento, isso significará mais locais para o chão falhar, como se um conector não estivesse apertado ou fosse corrosivo. Se você pode executar uma terra correr no chão. O código mais recente pede que sejam 4 fios agora. Se um eletricista está fazendo isso, ele teria que trazê-lo para o código.

A maioria das casas de alto padrão aqui criam seus limites. Talvez seja o que os fabricantes de gama mais alta esperam. Ele só tira a facilidade de remover ou alterar aparelhos.

    
17.12.2011 / 05:18

É a caixa conectada ao painel principal com algum tipo de eletroduto de metal (como o EMT). Nesse caso, provavelmente é usado como aterramento

    
17.12.2011 / 04:45

Dado que há um disjuntor perto da tomada e assumindo que o disjuntor está em um painel e o painel tem uma barra de aterramento, ele deve ser capaz de tornar o receptáculo totalmente compatível simplesmente executando um fio terra protegido a curta distância até o painel.

De acordo com 250.122, um aterramento de calibre 10 deve ser suficiente.

250.120 (C) Condutores de aterramento de equipamentos menores que 6 AWG. Os condutores de aterramento do equipamento menores que 6 AWG devem ser protegidos de dano físico por uma pista ou blindagem de cabo, exceto quando executado em espaços ocos de paredes ou divisórias, onde não estão sujeitos a dano, ou quando protegido de danos físicos.

    
12.07.2012 / 19:09