Não tem problema. Contanto que você instale um disjuntor bipolar, faça do fio branco um condutor não aterrado (incluindo a marcação que descreve) e mude todos os receptáculos e dispositivos para dispositivos de 240 volts.
Eu estou em uma casa americana em uma jurisdição que aplica o NEC 2014 inalterado. Eu tenho uma sala de escritório em casa com todas as tomadas em um circuito de 20A. É legal para o código de 2014 em todos os aspectos.
Quem se importa com isso, talvez eu colecione máquinas de pinball européias, talvez eu só precise de muito mais energia na sala, entre meu PC de nível de servidor e ar condicionado de janela. Eu decido que quero converter esse circuito de saída para 240V e instalar todas as tomadas NEMA 6-20. Pic
Está ligado em NM 12/2, mas marquei o fio branco com fita vermelha em todos os pontos acessíveis. Chão, mas não neutro. Eu tenho o disjuntor AFCI ou GFCI requerido, se necessário (qualquer que seja o circuito anterior).
Qual código de problemas de conformidade com o código eu encontrarei? Afinal, eu tenho pontos de venda em todos os lugares certos.
Agora, suponha que eu também queira alimentar uma luminária instalada permanentemente. Eu quero usar um classificado para 240V. Qualquer código emite aí?
Não tem problema. Contanto que você instale um disjuntor bipolar, faça do fio branco um condutor não aterrado (incluindo a marcação que descreve) e mude todos os receptáculos e dispositivos para dispositivos de 240 volts.
Tags wiring electrical