Este comportamento ocorre porque os disjuntores de falta de arco têm um capricho interessante: eles também fornecem um pequeno grau de proteção de falta à terra! (Eles não são da GFCI porque seu limiar de disparo de falta à terra é ajustado para os 30mA usados para dispositivos de proteção de equipamentos (GFPE), em oposição ao disparo de falha de aterramento (diferencial) de 5mA de um GFCI de proteção de Classe A.)
Você precisará entrar em contato com o seu eletricista e pedir que ele retifique os neutros. Diga-lhe que ele violou as seções NEC 200.4:
Multiple Circuits. Where more than one neutral conductor associated with different circuits is in an enclosure, grounded circuit conductors of each circuit shall be identified or grouped to correspond with the ungrounded circuit conductor(s) by wire markers, cable ties, or similar means in at least one location within the enclosure.
300.3 (B):
Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1) through (B)(4).
e 310,10 (H) (1):
General. Aluminum, copper-clad aluminum, or copper conductors, for each phase, polarity, neutral, or grounded circuit shall be permitted to be connected in parallel (electrically joined at both ends) only in sizes 1/0 AWG and larger where installed in accordance with 310.10(H)(2) through (H)(6).