Bolhas no sistema de aquecedor de água

0

Meu aquecedor pára de empurrar a água quente pelo circuito de aquecimento. Os sintomas podem ser resolvidos sangrando o sistema, o que sempre produz muito ar saindo. O aquecimento funciona por cerca de 24 horas até que o bloco de ar seja desenvolvido novamente. O aquecedor empurra a água de um porão para o terceiro andar. A pressão mostra cerca de 24psi.

Até agora eu fiz:

  • substituiu o conjunto de ventilação e instalou dois pequenos Caleffi air vent on radiadores no andar de cima.
  • substituiu a antiga bomba de circulação 007-F5 por uma nova.

sem qualquer sinal de melhoria. Eu me pergunto se alguém poderia me apontar na direção certa.

    
por bioffe 17.11.2018 / 19:27

1 resposta

A sua descrição de como você faz parte da zona não foi 100% clara, então siga os passos abaixo para uma zona padrão sem divisão em qualquer lugar, incluindo nos radiadores:

  1. Desligue a energia da sua caldeira
  2. Desligue a válvula da linha de retorno e enganche uma mangueira no dreno da caldeira acima da válvula que você acabou de desligar e corra para fora ou dentro de um balde. Se em um balde, você pode ter que esvaziá-lo um par de vezes. IMPORTANTE: Este é o dreno no tubo da zona e não na caldeira.
  3. Manual adicione água à sua caldeira usando a alavanca na alimentação automática de água até que a pressão da água seja 20-25 PSI. IMPORTANTE: Certifique-se de observar o PSI da água o tempo todo e não deixe que ele fique acima de 25 PSI, pois a válvula de alívio abrirá a 30 PSI. Se for acima de 25, solte a alavanca.
  4. Quando atingir esse intervalo, ligue o dreno da caldeira ao qual a mangueira está conectada e execute-o até começar a ouvir ou sentir que o ar sai da linha. Se o PSI cair abaixo de 15, desligue o dreno e deixe a pressão voltar a subir e depois ligá-lo novamente.
  5. Execute até o ar parar. Se não houver ar após um período de tempo razoável, gire a válvula novamente (a que desligou antes do dreno) por alguns segundos para sangrar entre o dreno da caldeira e a caldeira e solte a alavanca de alimentação automática de água. desligue o dreno.

Quando tudo estiver pronto, reduza o PSI para 12 PSI (abra a válvula de drenagem para liberar a pressão, se necessário) e ligue o forno novamente. Tenha em mente que a pressão aumentará quando a água voltar à temperatura normal, se acontecer de você olhar mais tarde.

Tenha em mente que o valor da caldeira com o qual você está lidando é aquele no tubo da zona e não na caldeira.

    
19.11.2018 / 04:01