As chapas de prego são necessárias no lado da parede externa dos prisioneiros de parede?

0

O meu edifício de aço tem 2 "x6" parede studs e 2 "x 4" exterior purlins. O revestimento de aço é anexado com parafusos para as terças. Eu corri minha fiação atrás dos parafusos prisioneiros e prendi-a ao topo dos furinhos. Assim, a fiação estabelece-se nos terças atrás dos pregos de 2 "x 6". O inspetor parou e me informou que as placas de prego são necessárias onde menos de 1 1/4 "de madeira é entre a face da parede e a fiação. Desde há realmente 5 1/2" da face da parede interior para a fiação, ele é agora referindo-se à parede exterior. Eu pensei que o propósito das placas ungueais era para proteção de pregos ou parafusos sendo inseridos do lado de dentro do prédio. Por que alguém precisaria de proteção de pregos ou parafusos sendo inseridos a partir da parede externa? Eu não discuti, mas não acho que ele esteja correto. Eu acho que eu estou querendo saber se ele NEC define a face da parede onde as placas de prego são necessárias? Eu ficaria surpreso se a parede do rosto se referisse ao lado exterior externo da parede do prédio. Obrigado

    
por Dennis 20.12.2016 / 00:57

1 resposta

O código não diferencia a face do parafuso prisioneiro. Simplesmente diz:

"300.4(A)(1)Bored Holes

In both exposed and concealed locations, where a cable- or raceway-type wiring method is installed through bored holes in joists, rafters, or wood members, holes shall be bored so that the edge of the hole is not less than 32 mm (1¼ in.) from the nearest edge of the wood member. Where this distance cannot be maintained, the cable or raceway shall be protected from penetration by screws or nails by a steel plate(s) or bushing(s), at least 1.6 mm (1/16 in.) thick, and of appropriate length and width installed to cover the area of the wiring."

    
20.12.2016 / 03:20

Tags