Combinação Disjuntor AFCI / GFCI com receptáculo GFCI

2

Existe algum problema em ter um receptáculo GFCI conectado (terminalmente) em um circuito com um disjuntor combinado AFCI / GCFI? Se não, existe alguma vantagem em ter uma saída GFCI neste circuito (área molhada)?

    
por JimmyJames 23.11.2016 / 17:08

1 resposta

Não há vantagem e acrescenta um fator de aborrecimento. Tanto o disjuntor quanto a tomada do GFCI irão desarmar por falha de aterramento. Mas o usuário tem que lembrar que o disjuntor deve ser reiniciado primeiro.

    
23.11.2016 / 17:51