AC O tubo do refrigerante tem condensação e vazamentos dentro da parede

6

Eu tenho uma antiga unidade de AC (provavelmente com mais de 13 anos) que veio com a casa que comprei. Este verão eu notei alguns danos de água no drywall no porão, então eu cortei o drywall danificado, e descobri que o tubo vindo da minha unidade AC para o meu forno tinha um monte de condensação nele que iria coletar e vazar para o drywall.

Parece que o ponto do qual ele está pingando é o ponto mais baixo do tubo (à esquerda e à direita desse ponto, ambos se curvam)

Quão seguro é tentar dobrar esse pipe (o que eu estou supondo que tenha freon nele?) para que fique mais nivelado?

Existe algum outro tipo de isolamento que eu possa colocar nisso para evitar a condensação. Agora é o tubo de espuma padrão que você envolve.

    
por Alex Jillard 21.07.2011 / 00:08

3 respostas

O problema acabou de começar? A condensação no tubo está congelada? Se assim for, esta é uma indicação de que o compressor está sobrecarregado (possivelmente com baixo nível de refrigerante). Se você está vendo alguma geada, você deve desligar o sistema antes que o compressor queime e chame um profissional de HVAC.

O isolamento é enrolado em torno da linha de refrigerante para evitar a formação de condensação e causar danos. Esse isolamento pode ter começado a falhar. Se assim for, substituí-lo é um trabalho bastante fácil.

Eu recomendo que você desligue o sistema por um tempo para que a linha de refrigerante possa aquecer. Retire o máximo possível do isolamento antigo e limpe-o para remover qualquer condensação restante. Em seguida, substitua-o pelo isolamento de valor R mais justo e mais alto que você pode encontrar.

Quando re-isolar, certifique-se de selar todas as fendas. Se os tubos de isolamento da tubulação tiverem uma fenda aberta na lateral, certifique-se de selar as fendas com fita isolante. Se algum cobre estiver exposto, é um ponto de formação de condensação. A linha de refrigerante deve estar completamente coberta de ponta a ponta.

Eu recomendo que você não dobre o tubo. A pressão do líquido refrigerante é um pouco maior do que o suprimento genérico de água e, se você danificar / quebrar a linha, não será bonito.

    
21.07.2011 / 02:44

Parece que o isolamento ao redor do tubo do refrigerante precisa ser melhor vedado (se o ar não conseguir, você não terá nenhuma condensação). Veja esta pergunta semelhante: Corrosão nos tubos de cobre devido ao isolamento (com espuma)

    
21.07.2011 / 01:24

Eu tive exatamente a mesma coisa acontecendo. No sótão, os ratos haviam consumido o isolamento de borracha. Por algum motivo, eles adoram. A água entrava pelo teto em um dos quartos. Um cara AC saiu e disse para substituir o isolamento antigo com novo isolamento de Lowes ou Home Depot.

Custo total do isolamento: $ 15.

    
21.07.2011 / 07:22