Posso atualizar de um circuito de 240 V 30A para um circuito de 240 V 50A?

4

Eu tenho um novo intervalo com um plugue NEMA 14-50P. Eu acho que o meu receptáculo de 240V é para um secador, com a lâmina superior a 90 °. Então eu preciso mudar o receptáculo para fora. No entanto, acho que meu alcance precisa de 50 Amps, e os disjuntores de 240V estão agrupados em 30 amp. A razão pela qual eu acho que isso é o cabo na faixa é avaliado por 50 amperes. Os disjuntores instalados são do tipo QP. Estes são todos os disjuntores plug-in ?. É suficiente apenas atualizar os disjuntores existentes com disjuntores de 50 amp QP. Isso é tudo que eu precisaria fazer para trocar os disjuntores e mudar o receptáculo? Preciso trocar os disjuntores ou os disjuntores de 30 ampères seriam suficientes?

    
por Jim Gale 13.11.2013 / 22:29

4 respostas

Para aumentar a classificação do amplificador do seu disjuntor, você quase certamente precisará aumentar o medidor de toda a fiação naquele circuito. Disjuntores estão lá para proteger a fiação para sobrecarga, superaquecimento, derretimento do isolamento e, eventualmente, iniciar um incêndio.

Normalmente, você tem os seguintes medidores de fio (isso pode variar com circuitos longos e códigos locais):

  • 15 amps: calibre 14
  • 20 amps: calibre 12
  • 30 amperes: calibre 10
  • 55 amperes: calibre 8
  • 75 amps: calibre 6

Portanto, passar de 30 amps para 55 amps requer que você religue esse circuito de fiação de bitola 10 a fiação de bitola 8.

Para o seu forno, verifique as especificações do próprio forno. Ele pode simplesmente ter um plugue projetado para vários fornos e funcionará em um circuito de 30 ampères.

    
13.11.2013 / 22:41

Antes de fazer qualquer outra coisa, observe a placa de classificação do appliance. É provavelmente localizado em algum lugar dentro da porta ou talvez nas costas.

Embora este seja para um secador de roupa elétrico, todas as placas de classificação do aparelho têm a mesma informação. Você pode ver claramente os amperes necessários, neste caso 24. Assim, um circuito de 30 ampères estaria bem. Se a sua placa de classificação indicar menos que 25 amperes, tudo provavelmente está bem. Caso contrário, é necessário um circuito mais pesado que o normal.

Comece desligando o disjuntor, abra a caixa do disjuntor e a caixa receptora e observe os fios do circuito do aparelho. Se não for antigo (década de 1960 ou posterior), o medidor de arame será impresso em algum lugar. Se você não encontrar nenhuma impressão, olhe o próprio fio desencapado (use uma chave de fenda para soltar o parafuso de retenção e deslize o fio para fora do conector) e compare-o com medidores de fio conhecidos - outro fio na caixa do disjuntor, dispositivo de aferição , ou amostras de fios de uma loja de materiais elétricos. Se as extremidades do painel e do receptáculo não corresponderem exatamente à qualidade, cor, número e bitola do fio, ignore o resto do que eu digo e chame um trabalhador manual ou eletricista (isso indica que você tem o fio errado ou há um cruzamento em algum lugar) .

O disjuntor do circuito não pode exceder a classificação do fio. Ou seja, um disjuntor de 50 A não pode ser usado em um fio classificado para 30 amperes: isso permitiria o superaquecimento do fio levando a um incêndio na casa. @ A tabela de valores da BMitch é somente para fiação de cobre para comprimentos de até 80–100 pés (25–30 m) . Capacidades menores aplicam-se ao fio de alumínio e a trechos de cabos mais longos. Seria incomum encontrar um disjuntor instalado menor do que o fio poderia suportar, mas é aceitável. (Eu fiz isso em situações especiais em minha casa para proteger o dispositivo, bem como a fiação da casa, quando eu sabia muito sobre o aparelho específico instalado - como um veículo elétrico).

EUA. Os circuitos de alcance são mais comumente destinados a um aparelho de 40 A (240 volts vezes 40 A é 9.600 watts - com uma redução de 20% para uso contínuo, o que significa que o máximo que o circuito pode usar é de 7.680 watts). A maior parte dos fornos elétricos / fornos da fábrica é de 4.000 watts.

O tipo de fio ("pigtail") no aparelho não é necessariamente indicativo de sua classificação. Um pigtail de 50 ampères e saída é bom para um circuito de 30 ampères e aparelho, embora possivelmente confuso. Um componente extra pesado não aumenta a capacidade do circuito - que é determinado pelo elo mais fraco. Se alguém instalou um pigtail e uma tomada de 50 amp, mas o aparelho só precisa de 30 amperes e o fio é de calibre 10, não há nada a fazer - está tudo bem.

No entanto, se o appliance precisar de mais do que a classificação dos fios, existem várias maneiras de proceder:

  • Substitua o fio da casa por um fio de bitola mais adequado. Isso é o mais perturbador se o sheetrock precisar ser arrancado. Ou talvez a fiação já esteja exposta ou em conduíte? Isso seria muito mais fácil.
  • Reconfigure o appliance para usar menos energia. Em um secador, existem vários elementos de aquecimento, digamos três elementos de 2 kW. Desconectar um deles limitaria o consumo de energia a 4 kW (= 4.000 watts) mais a energia necessária para o motor (normalmente 250–400 watts). Para intervalos, desconectar alguns dos queimadores diminuiria o uso máximo possível.
  • Substitua o aparelho por um menos exigente. (Talvez seja hora de um aparelho a gás em vez disso?)
14.11.2013 / 21:15

O circuito é composto pelo disjuntor, pelo fio e pelo receptáculo. Mudar um receptáculo é fácil mas o tamanho e a forma do receptáculo são ditados pelo resto do circuito e são uma indicação da capacidade de tensão e corrente. Não não apenas troque-o.

Você também não deve alterar o tamanho do disjuntor porque o fio provavelmente será subdimensionado. O propósito do disjuntor é cortar a eletricidade para evitar um incêndio superaquecendo o fio. O disjuntor não é realmente o fator limitante, é o tamanho do fio.

Se você precisa de um circuito de 50 amp, você precisará atualizar todos os 3 componentes. Pode ser uma boa ideia chamar um eletricista.

    
13.11.2013 / 22:38

Você precisa redimensionar o fio de bitola 10 para bitola 8, até 100 pés. A bitola 8 é boa para 50 amps, enquanto a bitola 10 é boa para 30 amps. A maioria dos novos aparelhos tem controles de 120 volts, então você precisa ter um fio neutro para executá-los, e se você substituir ou adicionar um novo circuito, o código 240 entra em ação (New Homes, ou circuitos, a partir de 1996), você precisa passe um fio separado e neutro. Então, se você está trocando o circuito de ramal, você precisa executar 8/3 NM da caixa do painel para a tomada e conectá-lo ao disjuntor de 50 amp. Não troque o disjuntor sem substituir o fio primeiro. Você vai precisar de um enorme conjunto de alicates de atacante para dobrar o fio de cobre 8.

As gamas eléctricas estão sempre ligadas por 50 A, os secadores eléctricos são de 30 A

.     
12.09.2015 / 05:53