Ok, então o que você tinha antes eram 2 interruptores de 3 vias completamente separados.
Os fios brancos não são neutros em nenhum deles, e isso é normal!
Dependendo de qual extremidade da fiação de 3 vias estamos observando, os fios pretos podem não estar quentes, e se estiverem, eles podem não estar no mesmo disjuntor ou mesmo na mesma fase (embora se estivessem ligados diferentes fases você provavelmente já sabe sobre isso agora devido aos disjuntores desarmados e / ou grande flash / bang).
O que você tinha em cada switch: Black (comum) Red & Branco (Viajantes) - assim, dependendo da posição do interruptor, o Vermelho ou o Branco está conectado ao Preto.
Se você olhar para as chaves de 3 vias na outra extremidade de cada cabo, você deve encontrar a mesma fiação.
Então, remova essa porca nos fios brancos - eles não são neutros e não pertencem a eles. Em vez disso, coloque uma noz em cada um individualmente e esqueça-os.
Também remova a porca que você colocou para juntar todos os Blacks juntos - eles não são o mesmo circuito.
Vá para os interruptores de 3 vias nas outras extremidades desses cabos, remova os interruptores, encaixe os fios brancos individualmente e esqueça-os como acabou de fazer, e prenda os cabos Vermelho e Preto em cada cabo uns aos outros (não entre cabos).
Agora volte para seus switches sem fio e conecte cada um individualmente ao Vermelho e Preto em cada cabo.
Feito.