Quão perto as luminárias podem ser para fechar os sprinklers?

3

Estou planejando adicionar várias linhas de luminárias fluorescentes na minha garagem, que em parte tem cabeça de sprinkler embutida. O código especifica como os equipamentos próximos podem ser para os sprinklers?

O senso comum diz que as luzes não devem bloquear os sprinklers, mas não tenho certeza do quão longe isso realmente significaria. As luminárias que eu gostaria de usar são cerca de 4 "de altura.

Por fim, se luzes de montagem de superfície próximas forem um problema com o código, que tal luzes embutidas?

    
por JayL 14.08.2011 / 18:59

4 respostas

Consegui localizar o documento de código relevante para instalações de sprinkers residenciais - é 2010 NFPA 13D , secção 8.2.5.2, e é realmente visível online gratuitamente se registar o seu endereço de email. Existe um código diferente para edifícios comerciais. Para esta questão, pelo menos, os requisitos residenciais são muito mais rigorosos.

O código residencial diz que os sprinklers suspensos devem ter pelo menos 3 pés de obstruções, como ventiladores de teto e luzes (medidos em seus centros), ou você pode usar esta tabela que relaciona A) a distância do sprinkler até a borda próxima da obstrução e B) altura do defletor do sprinkler acima do fundo da obstrução.

ceiling----------------------------------------------
              |                  *               *
  sprinkler  -+-      ---        *  obstruction  *
                       B         *               *
                      ---        *****************

              |<----    A   ---->|


---------------    --------------
Distance A (ft)    Maximum B (in)
---------------    --------------
up to 1.5          0
1.5 - 3            1
3 - 4              3
4 - 4.5            5
4.5 - 6            7
    
18.08.2011 / 08:28

Os sprinklers pulverizam em um ângulo de aproximadamente 45 graus. Portanto, a luminária tem 4 polegadas de profundidade, então você deve mantê-las a pelo menos 4 polegadas de distância dos sprinklers.

Além disso, eu sei que as luminárias em nosso escritório são imediatamente adjacentes às telhas do teto que têm os aspersores no centro e as telhas do teto são de 24 polegadas. Então, 12 polegadas parecem ser aceitáveis.

    
15.08.2011 / 06:05

Estou olhando para o FSS de cabeça recuada e vejo uma tampa da cabeça a menos de 6 polegadas da luz fluorescente mais próxima. No entanto, este é um teto suspenso (construção de espaço de escritório padrão), de modo que a tampa e a parte inferior da bandeja de luz estão no mesmo nível, portanto, não há praticamente nenhuma chance de o pulverizador bater em algo energizado.

    
15.08.2011 / 22:45

Em uma Ocupação de Perigo de Luz NFPA 13, há uma exceção que afirma que somente membros estruturais devem ser considerados ao determinar uma obstrução. É claro que isso pressupõe que você NÃO esteja bloqueando toda a descarga do sprinkler contra incêndios com a luz, e há a exigência de que uma instalação deve atender à aprovação do oficial do código. Se ele perceber que é um problema de segurança de vida, é provável que você não consiga uma permissão de ocupação. Essa última declaração amplamente referenciada é encontrada tanto no padrão NFPA quanto no IFC. Edições mais modernas da NFPA 13 também incluíram informações sobre Áreas de Sombra que podem ser úteis. Consulte um engenheiro ou um empreiteiro licenciado para projeto e construção para obter informações adicionais em sua área para obter informações específicas aplicáveis ao seu prédio e códigos de incêndio.

    